大于1000的楼板洞口补强
shenmeixia728
2010年10月29日 14:18:17
来自于砖混结构
只看楼主

大于1000的楼板洞口补强上阁楼的洞口尺寸为800*1500,洞口加固是不是要加梁呀?如果加梁的话,下层房间顶板突然间突出一道梁会很难看。只用附加钢筋补强的话能不能满足要求?G101中只说明了洞口小于1000洞口的补强方式。请高手指点!

大于1000的楼板洞口补强
上阁楼的洞口尺寸为800*1500,洞口加固是不是要加梁呀?如果加梁的话,下层房间顶板突然间突出一道梁会很难看。
只用附加钢筋补强的话能不能满足要求?G101中只说明了洞口小于1000洞口的补强方式。
请高手指点!
免费打赏
chuzhanpeng315
2010年10月29日 14:23:06
2楼
应该加梁的!
回复
结构老卢
2010年10月29日 14:33:30
3楼
是的,宽度大于一米的洞口边需要加梁,但是三角形的洞口呢,一边小于一米,另两边大于一米呢?
回复
铅笔123
2010年10月29日 14:51:06
4楼
要研究本质,不是现象!洞口规定1000,为什么?又为什么不是990?未必999和1001区别很大??:lol :lol :lol
结构本质是对于使用受力的要求,对不??
上阁楼的洞口尺寸为800*1500,能不能满足结构受力和使用要求?能满足为什么加梁??
:lol :lol :lol
无论你是3边形还是7边形,要本质去表象;呵呵~~
回复
结构老卢
2010年10月29日 15:19:00
5楼
五楼的朋友,你正是要表象而不要本质的。什么是满足受力要求呢?概念呢,构造呢,那又是什么。因为计算不能正确反映实际受力情况,所以有了构造措施。建议五楼的朋友能静下心来多帮助新人。
回复
szyma123
2010年10月30日 23:32:54
6楼
是否可以考虑在布板钢筋的时候解决这个问题:把洞口各边的板分别支撑于墙上,这样就回避了这个问题了,只是浪费些。
回复
chuzhentao515
2010年11月01日 08:51:14
7楼
关注中。。。。。。。。。。。。
回复
lypnjtu
2010年11月01日 21:11:10
8楼
加钢板补强。