DN80以上的现在消防管道基本都是卡箍连接了最近在做一个工程,业主要求DN100以下含DN100的全部丝接工程基本完工,现在进入管道试压阶段,DN100消火栓管道在试压过程中出现大量漏点而同样是丝接工艺的DN80及以下的管道基本没有问题,连接采用的是厌氧胶我想问一下DN100的丝接漏点多是不是普遍现象,如果不是,可能是在施工的那个环节出了问题?怎样避免?
DN80以上的现在消防管道基本都是卡箍连接了
最近在做一个工程,业主要求DN100以下含DN100的全部丝接
工程基本完工,现在进入管道试压阶段,DN100消火栓管道在试压过程中出现大量漏点
而同样是丝接工艺的DN80及以下的管道基本没有问题,连接采用的是厌氧胶
我想问一下DN100的丝接漏点多是不是普遍现象,如果不是,可能是在施工的那个环节出了问题?怎样避免?
2楼
说几点,仅仅供参考,
1、100的管道壁厚不够,负公差,这样管道没有足够的强度所以很难保证不漏水;
2、套丝过松,
3、套丝机械问题,(断丝、斜丝、歪丝)
4、装配问题,
5、管道受力过大,
6、填料放硬点,要充足
排除以上问题再试试,应该漏点要少了。
回复
3楼
谢谢版主的指导,还有几个问题请教
1、同样的管道,换做是传统的铅油麻丝工艺,就不漏了;但是铅油麻丝会发尘,我用在无尘区域,应该采用何种工艺比较好?
2、很长的一段丝接管道如果在中间出现漏点,应如何修补最为省时省力?
回复
4楼
我做过一个工地是DN150及以下的全部都用丝扣连接的,但出现漏水的地方也不是很多啊.
回复
5楼
我们这边≤100的基本上是螺纹连接,>100的就卡箍连接。螺纹连接一直都没问题,只是工序比较繁琐。铅油麻丝浸水要充分,再上厌氧胶,这样也可以适用无尘环境,且不漏水。
回复
6楼
DN100镀锌钢管套丝的问题
回复
7楼
100的管道螺纹连接的话,施工难度较大,这对素质较低的施工队伍绝对是个挑战,另外管材质量不合格的话,也有较大的影响。
回复
8楼
一是管材本身质量问题,二是施工工艺问题
回复
9楼
100以上的管子还是用卡箍连接的好。。
回复
10楼
我们工地的DN100及以上的消防自喷管道采用沟槽连接。
回复