只看楼主

现在有一个工程防烟楼梯间地下一层和地上5层没有窗,以上层均有窗,请问可以只对下面几层加压么?个人感觉应该不可以,楼梯间是通的,不能有是加压,又是排烟,请问大家怎么看?

现在有一个工程防烟楼梯间地下一层和地上5层没有窗,以上层均有窗,请问可以只对下面几层加压么?个人感觉应该不可以,楼梯间是通的,不能有是加压,又是排烟,请问大家怎么看?
免费打赏
lingling2824
2010年10月27日 20:24:13
2楼
有没有人指点一下啊
回复
toplhc
2010年10月27日 22:05:43
3楼
地上按全部加压送风考虑
回复
shi198705
2010年11月09日 16:05:57
4楼
明显不能,你自己说得对的
回复
sp1104
2013年01月24日 15:02:32
5楼
在同一加压空间内,加压和排烟不可同时采用
回复
irozoe
2013年02月17日 17:55:58
6楼
同一加压空间内加压和排烟不可同时采用
回复
chuer3
2013年02月20日 17:28:54
7楼
地下室跟地上的疏散要有门隔断,如果隔断处能处理好,满足规范要求的2平方就不用加压送风,否则必须做,地上部分规范要求每五层2平方的可开启面积,如果其他层可以满足,5层不开窗也不用做。个人感觉你地下室需要机械加压,地上部分可以自然。