我有一个项目,是3层楼的丙2类建筑,每一层的建筑面积在4100平方米(大约是85*48m),1楼层高4.5m,2楼和3楼吊顶高度为3.0m。问题是每层只有2个面可以设计窗户作为自然排烟口。我想请教各位大师,需不需要设计机械排烟,如果需要的话,这么设置排烟风机比较合适?期盼各位大师指教!
我有一个项目,是3层楼的丙2类建筑,每一层的建筑面积在4100平方米(大约是85*48m),1楼层高4.5m,2楼和3楼吊顶高度为3.0m。问题是每层只有2个面可以设计窗户作为自然排烟口。我想请教各位大师,需不需要设计机械排烟,如果需要的话,这么设置排烟风机比较合适?
期盼各位大师指教!
12楼
外行请教个问题,机房需要做排烟吗?
回复
13楼
看要求了,我见过好多都是有做的。
回复
14楼
一般情况是能做自然排烟就做自然排烟!
实在不行才做机械的!
排烟的要求按照《建规》及《暖规》的要求走!
回复
15楼
同防火分区部分自然部分机械不合理吧 不敢苟同
回复
16楼
自然排烟和机械排烟不应该混用
回复
17楼
学习了!学习了
回复
18楼
1/2以上外窗可开启有效面积大于建筑面积的2%,另外还要满足30米的最远排烟距离的要求。
至于自燃排烟和机械排烟混用的问题,各地说法不一。但是建议不混用!
回复
19楼
机房不用做排烟,不属于经常有人停留。
回复
20楼
根据防排烟规范啊,有明确说明的
回复
21楼
先考虑是否满足自然排烟的要求,如果不满足自然排烟的要求,就采用机械排烟,机械排烟先要划分防烟分区,计算排烟量和划分系统
回复