我有一个项目,是3层楼的丙2类建筑,每一层的建筑面积在4100平方米(大约是85*48m),1楼层高4.5m,2楼和3楼吊顶高度为3.0m。问题是每层只有2个面可以设计窗户作为自然排烟口。我想请教各位大师,需不需要设计机械排烟,如果需要的话,这么设置排烟风机比较合适?期盼各位大师指教!
我有一个项目,是3层楼的丙2类建筑,每一层的建筑面积在4100平方米(大约是85*48m),1楼层高4.5m,2楼和3楼吊顶高度为3.0m。问题是每层只有2个面可以设计窗户作为自然排烟口。我想请教各位大师,需不需要设计机械排烟,如果需要的话,这么设置排烟风机比较合适?
期盼各位大师指教!
22楼
规范要求:不满足自然排烟的要求,就采用机械排烟,不能混
回复
23楼
谢谢楼主你是中国
回复
24楼
谢谢楼上详细的解释,学习了
回复
25楼
好像即将有要求哦,净高1/2以上的外窗可开启面积。净高。。。嗯,理解为室内高度合适吗?室内高度又指?
回复
26楼
从消防角度严重同意:
“开窗面积保证室内高度1/2是在日常很容易被忽略的,还要考虑外窗的开启角度进行换算,实际开启面积=开启面积*sinα,另外不能采用下开方式的外窗!以上都是值得注意!”
但是请教是强规吗?这样做造价增加很多
规范只要求在建筑上部做窗