我有一个项目,是3层楼的丙2类建筑,每一层的建筑面积在4100平方米(大约是85*48m),1楼层高4.5m,2楼和3楼吊顶高度为3.0m。问题是每层只有2个面可以设计窗户作为自然排烟口。我想请教各位大师,需不需要设计机械排烟,如果需要的话,这么设置排烟风机比较合适?期盼各位大师指教!

我有一个项目,是3层楼的丙2类建筑,每一层的建筑面积在4100平方米(大约是85*48m),1楼层高4.5m,2楼和3楼吊顶高度为3.0m。问题是每层只有2个面可以设计窗户作为自然排烟口。我想请教各位大师,需不需要设计机械排烟,如果需要的话,这么设置排烟风机比较合适?
期盼各位大师指教!
免费打赏
awxsy
2010年10月26日 17:32:47
2楼
可以采用自然排烟,但是其条件是排烟口的面积应符合规定,
注意不是开窗面积,应是室内高度1/2以上的开启面积。同时,距最远点
水平距离不大于30m。若超出,超出部分利用设置挡烟垂壁,机械排烟。
回复
zqbxlk
2010年10月26日 17:39:50
3楼
需要排烟,丙类建筑地上大于300要做排烟,若满足自然排烟口距区内最远点小于30米可不做机械排烟,且面积要满足要求,若不满足,要机械。
机械排烟系统么,可以水平作,每层一风机,风机至于本层;也可竖直做,做土建风道等,风机放到屋顶。
考虑到丙类,水平做,系统平时通风可能用起来方便些,不过最好做个排烟机房,风机要防火。

[ 本帖最后由 zqbxlk 于 2010-10-26 17:41 编辑 ]
回复
villagerchan
2010年10月27日 15:32:05
4楼

----看各地的情况吧,深圳市不允许一个防火分区内利用设置挡烟垂壁,一部分自然排烟,一部分机械排烟。另外在西南地区可能都要求自然排烟口的面积按室内高度1/2以上的开启面积,而不是开窗面积,前室和楼梯间的自然排烟口面积也是这么要求。
回复
a2357663
2010年10月27日 15:59:21
5楼
开启外窗面积要在建筑面积的2%-5% 且自然排烟口据该防烟分区最远点的水平距离不大于30米
回复
wangqr666
2010年10月28日 10:32:56
6楼

不同观点:自然排烟和机械排烟不应该混用,这样会导致烟气的流动走线发生改变
例外补充:开窗面积保证室内高度1/2是在日常很容易被忽略的,还要考虑外窗的开启角度进行换算,实际开启面积=开启面积*sinα,另外不能采用下开方式的外窗!以上都是值得注意!