大家快来看啊,难得一见的钢砼接头图片,钢筋和型钢柱这样的连接方式能算刚接么?
wanglin789
wanglin789 Lv.4
2010年10月26日 10:54:45
来自于工地图片
只看楼主

[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-10-28 20:48 编辑 ]

DSC00008.JPG



DSC00010.JPG



DSC00024.JPG




DSC00010.JPG





DSC00025.JPG




DSC00006.JPG



DSC00024.JPG



DSC00001.JPG




DSC00002.JPG



DSC00003.JPG

2010年11月01日 12:34:18
12楼
用的是钢柱,砼梁是肯定穿不过去了.钢筋也都要断掉了
所以很难判断~~~

[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-8 14:10 编辑 ]
回复
wanglin789
2010年11月10日 13:07:29
13楼
有点复杂,算不来这个
回复
kevintong
2010年11月10日 14:32:41
14楼
只能算铰接
钢筋时焊接在钢梁柱上吗???
回复
wdp0113035
2010年11月12日 15:09:37
15楼
施工有难度,希望自己有机会也参与一下:)
回复
tang_guangjie
2010年12月11日 14:34:03
16楼
设计所见混凝土梁-型钢柱节点很多。梁钢筋遇型钢翼缘都用钢牛腿法、连接器法连接。非遇型钢翼缘的钢筋(型钢为十字形)通常穿型钢腹板(需打孔)。有的施工不愿穿腹板(定位要求准确),采取钢筋直拐方法,也可,但需满足梁筋在柱内之直段满足“砼规”11.6.7条“不应小于0.4L:( aE".照片梁主筋直线段似不能满足,是错误的。有时边柱钢筋穿型钢腹板在柱另端直拐,如图集“04SG523页41”无法施工,是脱离实际的。
回复
xuxiang3187
2010年12月13日 10:17:47
17楼
钢混大跨度... 还没碰到过呢
回复
sunjinjia
2010年12月14日 10:17:11
18楼
估计只能算是铰接了吧。
回复
wchging
2010年12月15日 19:00:17
19楼
实际施工中没有完全意义的刚接吧,能够保证安全就行了呗
回复
lsword
2011年04月04日 12:55:43
20楼
从图上看,这个节点应该算铰接吧?
以前没有碰到过,还有估计得设计自己才知道吧
回复
mingshu1989
2011年04月09日 17:33:57
21楼
怎么感觉钢筋这么乱啊
回复

相关推荐