大家快来看啊,难得一见的钢砼接头图片,钢筋和型钢柱这样的连接方式能算刚接么?
wanglin789
wanglin789 Lv.4
2010年10月26日 10:54:45
来自于工地图片
只看楼主

[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-10-28 20:48 编辑 ]

DSC00008.JPG



DSC00010.JPG



DSC00024.JPG




DSC00010.JPG





DSC00025.JPG




DSC00006.JPG



DSC00024.JPG



DSC00001.JPG




DSC00002.JPG



DSC00003.JPG

2010年10月26日 10:58:07
2楼
这是什么东西,钢混结构的?
好大一根梁啊
回复
wanglin789
2010年10月26日 10:58:49
3楼
这种接头能否算固接?
回复
wanglin789
2010年10月26日 11:00:25
4楼
是一栋型钢和钢筋砼混合的结构 DSC00040.JPG

[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-10-26 11:02 编辑 ]
回复
wanglin789
2010年10月26日 14:52:29
5楼
是钢混结构的,跨度比较大,钢梁也就比较粗了.
回复
飞翔的海
2010年10月26日 16:43:16
6楼
这种连接方式就是刚接啊,手册里写的很明白
回复
wanglin789
2010年10月27日 08:44:14
7楼
大样图中,钢筋并未与型钢柱或型钢梁焊接,锚固长度也不够,按理说下来只能算算半固接才对.
回复
wubin123123
2010年10月27日 20:51:31
8楼
这种结构恐怕就是这样做,只不过有点差
回复
wanglin789
2010年10月28日 08:55:01
9楼
做这个的施工队还是全国专业做钢混结构的施工队,听说挺牛X的.
回复
wanglin789
2010年10月28日 20:50:15
10楼
这种结构一般房建设计很难碰到
回复
lolokiah
2010年10月29日 16:28:55
11楼
只能算铰接了,钢筋碰到型钢腹板应该穿孔的,腹板截面损失较大的话就应该补强了,到腹板直弯的话连0.4lae都满足不了吧
回复