变频水泵停泵点如何计算?
nie1996
nie1996 Lv.3
2002年05月23日 22:45:01
只看楼主

变频水泵停泵点如何计算?是h高差+h沿损+h局损+h流出水头吗,还有什么吗?

变频水泵停泵点如何计算?是h高差+h沿损+h局损+h流出水头吗,还有什么吗?
免费打赏
万开hjm
2002年05月24日 13:14:39
2楼
兄台所问可是变频水泵扬程如何选定 ??
回复
jamzhao
2002年05月24日 16:21:27
3楼
变频恒压给水设备启动压力就是停车压力,也就是系统要求压力。
回复
nie1996
2002年05月24日 23:32:52
4楼
可能是我问的问题太菜了,因为我从未接触过变频水泵。楼上的意思是说水泵总在随时都要运转吗?----水不停地用,而压力又要不变。
回复
jamzhao
2002年05月27日 16:08:57
5楼
我是说如果是恒压要求,则停车点就是您需要的压力点即设定点。设备是如何判定区分的呢?主要是根据压力的状态,停车压力是静压,运转压力是动压。所以尽管压力值一样,但状态不一样。
回复
lyping
2002年06月19日 12:30:43
6楼
变频水泵都运转不停的,
水在消耗,压力又要不变,只有不停的工作。
当然在小流量或零流量时变频泵也可以停下来,
以便节约更多的电能。
回复
万开hjm
2002年07月13日 10:49:02
7楼
压力不变是相对的,基本控制方式有两种,1 .开关量信号控制,用电接点压力表,实行P调节。2.用模拟信号控制,采用远传压力表,实行PID调节。两者均围绕设定值上下浮动,是一种反复矫枉过正的过程。变化微小时真的让你看不见,一般5公斤以下范围最不明显。我也不知表达明白了没有!
回复
loen_007
2003年09月20日 20:08:57
8楼
万兄:我看了你好多的问题解答,就实力来说这上面能及上你的没有几个人,不知你干这一行有多少年了,还是专门从事理论研究,我觉得你知识非常的全面,连自动控制都懂,真的很不简单,非常感谢你回答了以下诸多问题,也让我学到不少知识,最后,表示由衷的感谢!!


后辈--即将毕业的学生
回复
yezhu
2003年09月20日 23:48:20
9楼
我想问一下
用户所需要的水压应该不是定值吗吧。变频泵是怎样根据用户所需要的水压来调节水泵的转速呢?
我的意思是变频泵怎么得知用户所需要的水压呢?
所谓的压力传感器只是传达管网的压力吧
回复
antu2000
2003年09月21日 10:26:54
10楼
所谓的停泵点,实际上是相对的,传感器不想我们想象的准确,现在很多变频水泵这方面就没有做好,造成该停的没有停,不该停的老是不转。不知万先生有和解决办法没有?
回复
antu2000
2003年09月21日 10:26:56
11楼
所谓的停泵点,实际上是相对的,传感器不想我们想象的准确,现在很多变频水泵这方面就没有做好,造成该停的没有停,不该停的老是不转。不知万先生有和解决办法没有?
回复