小弟现做一3层半的框架楼,由于地基不好,其中有2到8米的填土,我不知道这么处理,我们这个地方呢,位于河南北部,一般不打桩,希望大家讨论,如果换填土的话,要换填到老土上么?挖8九米?这样处理不知道行不行~~
小弟现做一3层半的框架楼,由于地基不好,其中有2到8米的填土,我不知道这么处理,我们这个地方呢,位于河南北部,一般不打桩,希望大家讨论,如果换填土的话,要换填到老土上么?挖8九米?这样处理不知道行不行~~
2楼
没地勘报告?
最好用级配砂石换填,然后做静载试验,满足地基承载力要求就可以了,没必要挖那么深
[
本帖最后由 vicken86 于 2010-10-21 17:41 编辑 ]
回复
3楼
不知回填土是什么?是否考虑一下强夯,范围可扩大一点,地梁可加强,注意不均匀沉降
回复
4楼
可以用砂石桩或者水泥搅拌桩处理的
回复
5楼
同意楼上的说法。我还做过一个房子,也是差不多情况,用的是树根桩,不知道楼主那里有无这样的东西。
回复
6楼
有地址报告啊,就是2到8米的杂填土,如果不换填那么深,挖多深好呢?不用挖老土?
回复
7楼
按照地勘报告,找杂填土最深的地方开挖至基础设计标高,做下钎探试验看看承载力情况
差的不是很多的话可以考虑强夯,差太多的话就得考虑换填了,换填量太大的话就考虑下打桩
工程多大的规模?基础设计标高多少?杂填土8米深大概占多少比例?
采用什么方法还处理还得看工期如何
我这边因为地下水的缘故换填了3、4米
[
本帖最后由 vicken86 于 2010-10-22 11:51 编辑 ]
回复
8楼
建议基础做梁筏,如果承载力稍差,换土,或者强夯。
回复
9楼
个人觉得可考虑采用强夯处理方法
回复
10楼
1.换填深度太大,不适宜做换填处理。
2.如果没有机械设备,建议采用人工挖孔桩。一柱一桩。很方便
3.强夯也需要设备,不知道当地是否能做,还要看地勘单位对于上部回填土构成的分析。不一定适合。
4.对于基础形式,地勘单位应给出合理化建议。不用你坐想啊
回复
11楼
设计一般都有持力层要求,参照地勘报告及设计,只要达到持力层要求就可以了,如果持力层相差太大,超过3 米可以考虑做人工挖孔桩:handshake