22楼
看不到附件都,不知道什么情况
回复
23楼
回5楼的,上游的水比下游还低,没办法倒虹。如果现在这条管道仅仅是设计阶段,那么可以考虑1:在上游加大管径,减小管道坡度;2:起点的覆土是否可以再减少点;3:现设计坡度是否可以再小点4:提高起始建筑地面的地面标高5以上还解决不了的话只能在中间加个泵。
回复
24楼
楼上的正解!
回复
25楼
接不上了,硬接上不是向人家排水,是人家向你排水了。再回头检查一下起点调程,要是还有希望,就改坡度,没希望,那就提升吧:L
回复
26楼
学习了,真的不好办啊
回复
27楼
基本能想到的办法都想到了,倒虹吸就别想了,要求更高。要不改变坡度,要不想办法提升吧。
回复
28楼
大哥你能不能说的详细点啊?
最好能给个照片这样直观一点,也好帮你分析分析
回复
29楼
也感谢楼主,正因为有你们的辛勤和慷慨,这个论坛才会显得亲切。
回复
30楼
各位说的非常详细了,最好的办法就是放大管径,减小坡度,因为按你的标高设提升泵似乎有些浪费啊,但要是已经施工完了,就只能多花银子了~
回复
31楼
这不是倒虹,想办法将接入管高程最高吧,否则一开始排水会很慢,源头甚至会冒水,长久了,管道全部淤积死了!
回复