排水排出管进室外第一个污水井的要求,有要求排出管管底高于污水主管道200
ltgyh
ltgyh Lv.7
2013年11月26日 07:12:32
只看楼主

请大家帮忙,排水排出管进室外第一个污水井的要求,有要求排出管管底高于污水主管道上皮200MM。

请大家帮忙,排水排出管进室外第一个污水井的要求,有要求排出管管底高于污水主管道上皮200MM。
huangzhimin
2013年11月26日 09:26:19
2楼
《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第4.3.18条规定: 室外排水管的连接应符合下列要求:
1 排水管与排水管之间的连接,应设检查井连接;
2 室外排水管,除有水流跌落差以外,宜管顶平接;
3 排出管管顶标高不得低于室外接户管管顶标高;
4 连接处的水流偏转角不得大于90°。当排水管管径小于等于300mm且跌落差大于0.3m时,可不受角度的限制。
回复
ltgyh
2013年11月26日 20:34:57
3楼
不明白,我说的是进检查井的接户管的管底标高比检查井内的主管的标高高多少?
回复
杜钧
2013年11月26日 21:14:16
4楼
楼上的没说详细,你看下GB50242-2002上第5.2.14条,由室内通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,至于你说的200mm,到没看到过规范。不过现场都要高,以免倒流。
回复
liu8661497
2013年11月27日 08:15:28
5楼
这应该说是一个施工技术措施,经验值。
回复
isaiahwu
2018年10月10日 09:25:35
6楼
这里先明确一个概念。对于《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范来说》,5.2.14条说的室内排向室外的排水管,应该是后面所说的“井内引入管”,也就是《建筑给水排水设计规范》中所说的出户管或者排出管。一般是要高于室外检查井相对应的室外排水管(支管、干管),最低要求就是管顶平接。
回复
yipinfengliu
2018年10月29日 12:23:30
7楼
重点关注下,这个问题我也在找答案。
回复
wgh0168
2018年11月14日 08:31:35
8楼
应管顶平接!!!
回复

相关推荐

APP内打开