污水井口与化粪池52米,高差4.8米,如何做比较合适?
googlepiao
googlepiao Lv.3
2013年11月27日 21:15:38
只看楼主

最后一个污水井口与化粪池距离52米,高差4.8米,如何做比较合适?

最后一个污水井口与化粪池距离52米,高差4.8米,如何做比较合适?
liu8661497
2013年11月28日 08:21:33
2楼
楼主说的情况不是很明白,管径多大?
可以考虑用3---5个跌水井进行过渡,记住保证最后一个井与化粪池之间的高差计算之后按照坡度衡量为千分之6左右,管长在2米以上就行了-----防止水流冲击。
回复
googlepiao
2013年11月28日 09:11:58
3楼
300的管子,2米长
回复
ljphb
2013年11月28日 10:46:16
4楼
做跌水井.:P
回复
googlepiao
2013年11月28日 11:54:16
5楼
在距离40米处,设置了一个跌水井。是否可行
回复
googlepiao
2013年11月28日 12:16:39
6楼
因为在30米处,有不对国防光缆,6米内不允许施工
回复
huangzhimin
2013年11月29日 09:08:37
7楼
googlepiao 发表于 2013-11-28 12:16 因为在30米处,有不对国防光缆,6米内不允许施工可在30.0m处国防光缆前6.0m外设置一座跌水井(跌水差为4.0米),可参见《排水检查井》(02S515)相应跌水井标准图。
回复
qq7023501
2013年12月01日 21:21:30
8楼
还得注意直线段作跌水井,若有转角,最好在借入化粪池前3m,作一检查井。
回复
hbliuwei123
2013年12月03日 10:03:22
9楼
可以考虑用3---5个跌水井进行过渡,记住保证最后一个井与化粪池之间的高差计算之后按照坡度衡量为千分之6左右,管长在2米以上就行了-----防止水流冲击。
回复
1860163
2013年12月05日 08:49:11
10楼
沙发比较靠谱
回复
ly7818
2013年12月07日 10:15:49
11楼
"可在30.0m处国防光缆前6.0m外设置一座跌水井(跌水差为4.0米),可参见《排水检查井》(02S515)相应跌水井标准图",这种处理方法简单易行。