请教污水排接入道路污水井标高高了,接不上怎么办
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2010年10月21日 16:50:34
只看楼主

如题————————————————

如题————————————————
免费打赏
pizicai
2010年11月02日 15:43:02
32楼
瞧瞧:) :) :)
回复
faddaf310
2010年11月02日 19:24:23
33楼
这种情况无解,楼上的朋友都说的很到位,很详细。
回复
jszhq2008
2010年11月03日 09:47:01
34楼
楼上几位都说的很到位了,基本就这些解决方法了,倒虹吸是为避开障碍,也是上游的水面标高比下游的高的,你这样的已经是上游低于下游了,不存在倒虹吸这种做法的。
回复
guolei2002
2010年11月03日 10:04:33
35楼
感谢楼上众位朋友的热心,原来是这么回事。谢谢大家。
但是还有有些疑问,比如一个城市有一个污水处理厂,但是城市很大。一般住宅小区的污水管道标高就有-1米了,到了道路上起码要-2-3米,当到污水处理厂的距离足够远的时候,岂不是管子越埋越深。这个问题是怎么解决的?
回复
yf9528
2010年11月03日 10:45:47
36楼
同意14楼 接入道路井标高就是个设计控制点要素 想当重要~~
回复
i000
2010年11月03日 17:14:29
37楼
尽量降低坡度,达到规范的最低流速就行。实在不行就只好用泵抽了。
回复
水往上流
2010年11月03日 18:23:23
38楼
设计应该倒算标高,这样就可以确定排水坡度了,先定控制标高,在进行管网的水里计算,这样的问题就不会出现了
回复
lee-333
2010年11月04日 12:38:16
39楼
最好的办法就是减少坡度 提高管道原始标高 或换管道出路 污水倒虹吸最好别想
回复
smhjsunny
2010年11月04日 15:48:22
40楼
只能减小坡度了,倒虹是利用U形管的原理的,而你这种情况根本不行呀
回复
fhp202
2010年11月04日 19:07:23
41楼
现实一点的办法:1、抬高起点高度,2、降低管道坡度
没有这样倒虹的吧
回复

相关推荐