800KW的备用发电机 计算电流是不是 I=800KW/0.8(功率因数)/根号3/0.4(电压)=1443A问发电机的厂家,叫我用2000的或者2500的,要不容易烧坏。。但是低压断路器厂家说1600A足矣。。实际情况是我的柜子根本放不下(不好放)两个用于切换电源2000的开关,还有做闭锁我工作经验不足,前辈请指教下啊

800KW的备用发电机 计算电流是不是 I=800KW/0.8(功率因数)/根号3/0.4(电压)=1443A
问发电机的厂家,叫我用2000的或者2500的,要不容易烧坏。。但是低压断路器厂家说1600A足矣。。
实际情况是我的柜子根本放不下(不好放)两个用于切换电源2000的开关,还有做闭锁
我工作经验不足,前辈请指教下啊
xun317
2010年10月19日 10:27:20
2楼
还有个问题
1250KVA的变压器 配电房低压出线的断路器的分断能力50KA的可够了?
回复
lingxuct
2010年10月19日 12:42:31
3楼
估算,分断能力50KA是够了。

计算:变压器额定电流I=S/(1.732*0.4)
最大短路电流Id=I/Ud%
Id=S/(1.732*0.4*Ud%)
一般Ud%=5%左右,那么,Id=1250/(1.732*0.4*0.05)=36085.5A=36.0855KA