说说高压柜的控制保护回路为什么一半用直流电,有什么好处,为什么合闸母线的电压要比控制母线的电压低呢??
说说高压柜的控制保护回路为什么一半用直流电,有什么好处,为什么合闸母线的电压要比控制母线的电压低呢??
2楼
高压配电室用直流电源柜,用作控制、保护、监控和操作断路器等的电气电源;交流也可以;主要根据断路器控制操作电源类型来决定;
用直流电源柜比交流电源柜有以下好处:
1.直流电源柜不用考虑三相平衡问题;
2.直流电源柜可以在交流电源正常的情况下给蓄电池组事先充满电,当交流电源停电时,由蓄电池馈电,仍能保证断路器的操作、控制、保护和监控用电。
总之,较为安全可靠。
回复
3楼
为什么合闸母线的电压要比控制母线的电压低呢??
回复
4楼
没听说合闸母线的电压要比控制母线的电压要低啊。
回复
5楼
应该是控母电压比合母电压低,因为控母电压是经过硅链降压得到的,现在直流屏一般不用。
回复
6楼
:)
回复
7楼
合母比控母高,合闸时电流较大,考虑其压降。
回复
8楼
我们这里现在新装低压都装综保了,全由直流屏供控制的二次电源。
回复
9楼
觉得楼主问这样的问题很不应该啊
回复
10楼
学习了:victory: :victory: :victory:
回复
11楼
合闸母线电压应比控制母线电压高。
回复