V型滤池的水头损失的范围???
zwood
zwood Lv.3
2002年05月04日 23:52:36
只看楼主

V型滤池的水头损失的范围是多少??请高手赐教。

V型滤池的水头损失的范围是多少??请高手赐教。
免费打赏
zzg1880
2004年01月20日 01:31:56
2楼
V型滤池的水头损失的范围.05--2m左右
回复
aswater2008
2007年07月14日 22:37:10
3楼
这个好象教材上有哦
不错不错
回复
120907227
2007年07月19日 17:00:00
4楼
一般V型滤池的水头损失的范围为2.0-2.5m.
回复
101spotdog
2007年07月20日 17:06:18
5楼
刚刚反冲洗完的清洁滤料,按经验水头损失在0.3m左右,反冲洗前水头规范推荐采用2m。
回复
ljhuar5
2008年02月19日 14:21:41
6楼
<给水厂处理设施设计计算>
中提到滤速为8~10米/小时时,清洁滤料层的水头损失一般在30~40cm.
回复
ljhuar5
2008年02月20日 13:36:34
7楼
V型滤池(气水冲洗滤池) 应符合下列规定
1 滤池采用均质石英砂滤料,有效粒径宜为0.9-1.3mm,不均匀系数宜为K80=1.4-1.6,滤层厚度宜为1.0-1.3米,V型滤池滤速宜为12m/h以下。
2当水头损失达到2.0-2.5m或滤后水浊度大于1NTU或运行时间超过72小时时,滤池应进行反冲洗。
回复
wsl3559
2008年02月20日 14:47:25
8楼
个人认为7楼的比较正确
回复
comebaby1188
2008年11月30日 14:33:34
9楼
同意楼上观点,我这而的V滤池也是按照这些参数控制的
回复

相关推荐