关于地下走道排烟补风的讨论
youlf
youlf Lv.7
2010年10月17日 20:24:32
来自于通风排烟
只看楼主

希望大家就这个问题发表下自己的看法,地下内走道排烟是否需要做专门的机械补风?这个问题估计好多人都遇到过,原来没有太在意,一般是感觉风量大情况下都做补风的,像地下车库、较大的站房等,但是一般地下内走道都不是很大,风量都是因为规范7200这个无聊的规定才做那么大的,所以一般也就没有设补风,近几次审图的老是提这个问题,我打电话沟通时候就说地下部分楼梯间及前室的正压送风的风可以用来补风,但是审图人一般都不认可,认为那个没有保障,

希望大家就这个问题发表下自己的看法,
地下内走道排烟是否需要做专门的机械补风?
这个问题估计好多人都遇到过,
原来没有太在意,一般是感觉风量大情况下都做补风的,
像地下车库、较大的站房等,
但是一般地下内走道都不是很大,风量都是因为规范7200这个无聊的规定才
做那么大的,所以一般也就没有设补风,
近几次审图的老是提这个问题,
我打电话沟通时候就说地下部分楼梯间及前室的正压送风的风可以用来补风,
但是审图人一般都不认可,认为那个没有保障,
我说既然着火时候都要开的,为什么说没有保障?

这个只是个引题,我主要关注的是:如果地下内走道设排烟情况下需要设补风,那么
地下正压送风需要设排风吗??
不要说用余压阀,余压阀的风泄到哪里去了?不还是内走道?如果这样可以的话,
那我排烟的补风也用余压阀或者防火阀了!
况且,一般情况下,正压送风量是要远远大于排烟量的(咱们只是讨论地下部分)。

请大家各抒己见。


我并没有认为地下排烟不应该设补风,只是感觉正压送风的风用来补风,完全说得过去。

[ 本帖最后由 youlf 于 2010-10-17 20:26 编辑 ]
免费打赏
rq520
2010年10月25日 16:03:12
22楼
按照规范要求自然补风阻力大于50Pa就应该设置机械补风了。
回复
ycb0076
2010年10月27日 16:51:06
23楼
上海好像小房间都不用补风的
前几天我也遇到个类似问题,我补风到走廊,小房间没设补风,后来每个房间靠走廊设了些百叶风口算审图过了,不过感觉真没必要,小房间一着火人就逃了,门开的。
回复
zjg8237372
2010年10月28日 15:33:46
24楼
建议楼主实际找个有加压送风系统的工程,找物业给点好处,让他开启加压风机,然后打开前室及楼梯间的门,自己站在门口,感受一下迎风飘飘的滋味。:lol
回复
wrt0357
2010年10月28日 19:56:49
25楼
应该做,只是不知道你地下防烟分区机械排烟时送风,内走道排烟就不送风了?紧紧是风量小吗?那为什么规定大于50的就排烟?
回复
kindlingpoint
2010年10月31日 23:44:09
26楼
我们这里设补风的
回复
dladonis
2010年11月02日 11:40:10
27楼
没有自然补风的情况下,机械补风肯定是要设的。
回复
hanpin168
2010年11月03日 00:34:09
28楼
专业生产:柜式离心风机,消防排烟风机
,防火阀,调节阀,消声器,静压箱,铝
合金风口,防火布等、东莞雅高通风设备制造有限公司驻深圳办事处:联系电话0755-13826554368:庄生。
回复
wfxjwang
2010年11月03日 16:08:26
29楼
消防的东西不能马虎,虽然可能用得到的情况很少,防烟楼梯间靠余压阀补的风还是比较小的,毕竟风量有限。有条件最好是做个风井自然补风
回复
maoxuedong_0
2010年11月04日 14:16:17
30楼
楼主你还是按照要求做吧,不然不会让你通过的,即使你说的有些道理,但是国家规定在那里,谁审图都不会含糊的
回复
sjdds
2010年11月04日 16:08:10
31楼
我的主要意思是:
如果地下较小的排烟量情况下都需要补风,那么正压送风也必须设排风!
余压阀是没有用的。
严格来说楼梯间、合用前室加压送风的目的主要是在火灾时要保持一定的正压,从而防止烟气渗入,送风量多少仅是一种措施,楼梯间严格来说是要求是恒压送风的,只是投资大,没去做,只是保证有一定的送风量就算达到要求罢了。两者情况不同。
回复