希望大家就这个问题发表下自己的看法,地下内走道排烟是否需要做专门的机械补风?这个问题估计好多人都遇到过,原来没有太在意,一般是感觉风量大情况下都做补风的,像地下车库、较大的站房等,但是一般地下内走道都不是很大,风量都是因为规范7200这个无聊的规定才做那么大的,所以一般也就没有设补风,近几次审图的老是提这个问题,我打电话沟通时候就说地下部分楼梯间及前室的正压送风的风可以用来补风,但是审图人一般都不认可,认为那个没有保障,
地下内走道排烟是否需要做专门的机械补风?
这个问题估计好多人都遇到过,
原来没有太在意,一般是感觉风量大情况下都做补风的,
像地下车库、较大的站房等,
但是一般地下内走道都不是很大,风量都是因为规范7200这个无聊的规定才
做那么大的,所以一般也就没有设补风,
近几次审图的老是提这个问题,
我打电话沟通时候就说地下部分楼梯间及前室的正压送风的风可以用来补风,
但是审图人一般都不认可,认为那个没有保障,
我说既然着火时候都要开的,为什么说没有保障?
这个只是个引题,我主要关注的是:如果地下内走道设排烟情况下需要设补风,那么
地下正压送风需要设排风吗??
不要说用余压阀,余压阀的风泄到哪里去了?不还是内走道?如果这样可以的话,
那我排烟的补风也用余压阀或者防火阀了!
况且,一般情况下,正压送风量是要远远大于排烟量的(咱们只是讨论地下部分)。
请大家各抒己见。
我并没有认为地下排烟不应该设补风,只是感觉正压送风的风用来补风,完全说得过去。
[ 本帖最后由 youlf 于 2010-10-17 20:26 编辑 ]