楼梯间内采用的是应急照明灯,电源从应急照明箱引来(1楼、2楼是同一路电),要求平时可以实现双控,火警时灯具全部点亮。按图接线后发现点亮1楼的灯时2楼的灯也会亮,如何实现。
楼梯间内采用的是应急照明灯,电源从应急照明箱引来(1楼、2楼是同一路电),要求平时可以实现双控,火警时灯具全部点亮。
按图接线后发现点亮1楼的灯时2楼的灯也会亮,如何实现。
2楼
路过,学习一下。:lol
回复
3楼
"要求平时可以实现双控,火警时灯具全部点亮"---------------- 应该是采用一个单联双控+一个中途开关
回复
4楼
能否给个接线图啊,谢谢!
回复
5楼
已经发出.
注意收一下论坛内的短信.
回复
6楼
能否给个接线图啊,谢谢!
回复
7楼
你这个问题问的很专业,这么专业的问题肯定得要问专家了,筑龙现在正在搞在线的专家答疑,只要提问就会很快回答,你这个得找电气专家,bbs.zhulong.com/dayi/question92&f=2
回复
8楼
强启线连接了一楼二楼的灯具火线端 。 你在仔细看下图。
所以不论一楼或是二楼任何一个灯的火线通了, 就会经过强启线,把火线引到 另一个楼层的灯泡上。
回复
9楼
路过,学习一下。
回复
10楼
路过,学习一下。
回复
11楼
8楼说的有道理,但是怎么实现这个问题呢,