有关一个湿式报警阀的控制问题
czx447254329
2010年10月13日 22:42:16
只看楼主

各位同仁,大家好!有个问题想请教一下:大家都知道在布置喷头时,一个湿式报警阀控制的喷头是800个。想问的是:在设计时,我们是以800个喷头来决定湿式报警阀的个数,还是以800个喷头的理论保护面积来决定?

各位同仁,大家好!有个问题想请教一下:
大家都知道在布置喷头时,一个湿式报警阀控制的喷头是800个。想问的是:在设计时,我们是以800个喷头来决定湿式报警阀的个数,还是以800个喷头的理论保护面积来决定?
czx447254329
2010年10月13日 22:48:14
2楼
各位同仁,请教了!
在施工现场中遇到一个问题:当初设计时,消火栓管道的管材应甲方要求产用球墨铸铁管,现在在施工现场消火栓管道有段经过湖边,地基较软,如果继续用球墨铸铁的话,地基沉陷,容易引起管道爆裂。如果把这段管材换成塑料管材,请问是否可行(选用公称压力相应的塑料管)?什么样的塑料管更合适呢?
回复
lcs37360
2010年10月14日 02:25:28
3楼
不超过800,超过800以上再加一只阀,也不是说801个喷头,你把799分在一个阀的控制区域,2个喷头再分在一个区域,
回复 2# 的帖子
我建议用继续用球墨铸铁管,加固地基,或者设置支撑,
回复
czx447254329
2010年10月14日 22:17:14
4楼
对喷淋的回复没有到点上!
回复
lcs37360
2010年10月16日 07:31:54
5楼
不超过800,是指喷头数量,不是800个喷头保护面积,
回复
mingren_76
2013年09月21日 21:18:07
6楼
但是喷头超过300
管径会很大
回复

相关推荐