矩形风管宽高比的确定
wjhjjj
wjhjjj Lv.4
2006年02月16日 10:33:24
来自于通风排烟
只看楼主

手册上说矩形风管宽高比宜小于6,最大不应超过10。现在由于层高的限制,选了个2000x200的风管,请问各位高手这样有什么问题吗?手册上限制宽高比是不是从风管强度方面考虑的啊???

手册上说矩形风管宽高比宜小于6,最大不应超过10。
现在由于层高的限制,选了个2000x200的风管,请问各位高手这样有什么问题吗?手册上限制宽高比是不是从风管强度方面考虑的啊???
免费打赏
cnmarqt
2006年02月16日 12:19:41
2楼
规范是宜为4,不超过10。
太宽也不合适。否则阻力大,用材料多,0.4平米用4.4米,如果用500*800则2.6米周长。
回复
wjhjjj
2006年02月16日 13:58:26
3楼
这是从用料方面考虑,但是如果实在是因为层高受限制,采用2000x200的风管,强度方面会不会有问题?还有没有别的不好的地方呢?
回复
wjhjjj
2006年02月16日 14:00:59
4楼
这是从用料方面考虑。那如果实在是因为层高受限制而采用2000x200的风管,在强度方面会不会有问题?还有没有别的什么不好的地方呢?(这段风管倒不是很长)
回复
ihrqc122012
2006年02月23日 08:52:30
5楼

宽高比不是从风管强度考虑的,主要还是从经济摩阻比来考虑的.
回复
pxyong2008
2006年02月24日 15:19:53
6楼



正确,而且选材合适强度可以保证。
回复
lu0923
2006年02月28日 09:39:06
7楼
楼上正确,高宽比太大,强度不佳,容易出现局部变形的现象。
回复
luizs@co163
2006年02月28日 16:05:40
8楼
遇到这种情况!我的做法是将风管分为两支或三支!何必非得一支管做过去呢?
回复
wjhjjj
2006年02月28日 17:21:55
9楼

或许是个好办法,呵呵
回复
wgj1207
2006年02月28日 18:41:38
10楼

当然可以这样了,不过这样材料浪费更多.
回复
cnmarqt
2006年03月01日 09:49:37
11楼


接口更复杂。
回复