手册上说矩形风管宽高比宜小于6,最大不应超过10。现在由于层高的限制,选了个2000x200的风管,请问各位高手这样有什么问题吗?手册上限制宽高比是不是从风管强度方面考虑的啊???

手册上说矩形风管宽高比宜小于6,最大不应超过10。
现在由于层高的限制,选了个2000x200的风管,请问各位高手这样有什么问题吗?手册上限制宽高比是不是从风管强度方面考虑的啊???
免费打赏
vectra
2006年03月01日 15:56:59
12楼
如果是高压风管(排烟),应该考虑风管被吸扁或吹胀的可能,局部加设加强筋保证强度。
回复
vectra
2006年03月01日 15:57:17
13楼
如果是高压风管(排烟),应该考虑风管被吸扁或吹胀的可能,局部加设加强筋保证强度。
回复
opo123104
2006年03月01日 17:12:54
14楼
同意的8楼的看法
回复
ainy
2006年03月05日 00:26:06
15楼
我这次也碰到这种情况,层高不是很高,开始也考虑把风管做扁一点,听了各位的意见,看来要重新考虑了,那如果多做两条风管呢,这样可行吗?
回复
zhqzh690622
2006年03月07日 13:57:25
16楼
如果是高压风管(排烟),应该考虑风管被吸扁或吹胀的可能,局部加设加强筋保证强度.
但更多用摩阻比来考虑。
回复
haikuo
2006年04月20日 15:30:44
17楼
加上加强筋