镀锌钢管与PVC管做电线套管的优劣比较!!!
liuxiaoyong66
2006年02月15日 16:58:58
只看楼主

各位大哥,我在淄博干了个活,22层的高档住宅,地下一到四层是银座商城。设计套管使用镀锌钢管、房地产公司想节约资金,意改为PVC套管,各位大哥给个建议,用PVC管有哪些弊端???小弟先谢谢了。

各位大哥,我在淄博干了个活,22层的高档住宅,地下一到四层是银座商城。设计套管使用镀锌钢管、房地产公司想节约资金,意改为PVC套管,各位大哥给个建议,用PVC管有哪些弊端???小弟先谢谢了。
免费打赏
powerrick
2006年02月18日 11:25:33
2楼
PVC管不利于消防考虑,实际施工过程中容易破裂.后期装修阶段在墙上打孔时,容易伤到电缆.
回复
寒塘渡鹤影
2006年02月18日 15:03:40
3楼
规范规定:吊顶内不允许用PVC管
回复
liuxiaoyong66
2006年02月25日 12:41:42
4楼
请问大哥,在哪本规范中说明吊顶内不能用?我想反驳甲方。
回复
z7777zz
2006年02月25日 13:14:28
5楼
你看看 GB50303 建筑电气施工验收规范 里有没有你要的相关规定
回复
hgkt1234
2006年03月10日 15:24:56
6楼
我不同意以上2 3楼看法 现在有阻燃PVC管 正规阻燃PVC管我认为比镀锌钢管在吊顶内好 不论那一方面都优秀 因为我认为镀锌钢管外围高温受热后易烫损管内电线 而阻燃PVC管相反
回复
lear-hear
2007年08月28日 11:43:02
8楼
可参见
http://co.163.com/forum/content/415_635464_1.htm
讨论的很充分