框支结构的周期合理性判定标准
2008-sx
2008-sx Lv.4
2006年02月15日 07:19:34
只看楼主

框支结构的周期合理性判定标准是按剪力墙的0.05~0.08N还是框剪的0.08~0.12N呀

框支结构的周期合理性判定标准是按剪力墙的0.05~0.08N还是框剪的0.08~0.12N呀
免费打赏
zb001
2006年02月16日 18:39:24
2楼
应该按框剪的0.08~0.12N
回复
xingchunlin123
2006年02月21日 10:53:42
3楼
非耦连计算地震作用时
框架结构 T=0.1~0.15N
框剪结构 T=0.08~0.12N
剪力墙结构 T=0.04~0.08N
筒中筒结构 T=0.06~0.10N
耦连计算时,扭转为主的周期应小于平动为主的周期的0.9或0.85
(N为结构计算层数,对40层以上的建筑,上述近似周期范围可能有较大的差别)
我个人同意楼上的,按框剪结构)
回复
superstar2202
2006年02月26日 15:17:38
4楼
3楼的朋友讲的很对。我认为应该按框剪结构比较合理一些。但是我认为更重要的是看平动为主的周期和扭转为主的周期比更为重要一些。毕竟周期这个东西有很多的经验值在里面。而周期比则是规范规定的必须满足的。
回复
kingofyou
2006年02月27日 10:19:23
5楼
在下认为,对于一个结构周期合理性判断的做法应该建立在用什么模型来计算的条件上。同一个结构,用薄壁柱模型就比用墙元模型刚度要大,所以用一种笼统的值来判断周期是否合理是不科学的。在现实设计中,只要控制好侧向层间位移、刚重比、剪重比,说明这个结构就是比较合理的,对于结构的周期,更多关心的应该是周期比,而不是周期的大小。
回复
wcxuea
2006年03月03日 22:39:00
6楼
周期比重要,0.08~0.12N只能是估算