照明三根线和两根线的区别在哪里
zkb38
zkb38 Lv.2
2010年10月13日 03:06:57
来自于照明工程
只看楼主

施工图纸中,住宅照明图中为什么默认都是三根线,而公建(办公楼)为何默认都是两根线呢,小可是新手中的新手,谢谢大家帮忙

施工图纸中,住宅照明图中为什么默认都是三根线,而公建(办公楼)为何默认都是两根线呢,小可是新手中的新手,谢谢大家帮忙
免费打赏
9511027
2011年10月03日 12:02:02
32楼
按规范是肯定要加PE线,可现实生活中好多不加,照样通过验收,这就是我们的国情。我是做酒店工程部的,我做过的多家酒店,灯具大多没有PE线。
回复
taotao-mama
2011年10月04日 11:46:37
33楼
I类灯具和安装高度小于2.4 米的都要PE线,建议看看灯具分类标准,网上查一下
回复
woshiyu168
2011年10月04日 22:49:04
34楼
老问题 没新意
还是新旧标准的区别
简而言之,三芯是1火1零1地,两芯是1火1零,差就差在1地。
回复
七月虫虫
2011年11月10日 11:30:17
35楼
规范早就改成3跟线了啊
回复
lxz761
2011年11月11日 16:36:02
36楼
另外一根应该就是保护线,接地线
回复
woshiyu168
2011年11月12日 21:46:04
37楼
2根:L+N
3根:L+N+PE
仅此而已
回复
yyts2011
2011年11月13日 19:21:22
38楼
我参加施工的商住楼照明配线没有保护地线
回复
lbxxlbdx
2011年11月13日 22:06:17
39楼
你觉得你能够得到的地方加接地线 为了安全 你够不到的地方就没必要
回复
gongmin1981
2011年11月14日 09:08:32
40楼
新手上来学习,谢谢!
回复
sx717
2011年11月15日 08:32:03
41楼
先要确认哪些位置必须选I类灯具,这些地方的I类灯具必须设PE线,并且该PE线不一定是绝缘导线,也可以是保护钢管。如果I类灯具装在一般场所(0类灯具可安装位置)也就不一定要接地了。
回复

相关推荐

APP内打开