小高层楼梯间防烟
h163
h163 Lv.3
2006年02月10日 15:05:23
来自于通风排烟
只看楼主

11层跃12层,地下2层(储藏),不设消防电梯、防烟楼梯间,楼梯间也非封闭楼梯间,地上层楼梯间可以自然排烟,地下还需要正压送风吗?

11层跃12层,地下2层(储藏),不设消防电梯、防烟楼梯间,楼梯间也非封闭楼梯间,地上层楼梯间可以自然排烟,地下还需要正压送风吗?
免费打赏
goodluck_lxf
2006年02月10日 16:59:39
2楼
当然要
回复
zhangxin135
2006年02月11日 10:25:41
3楼
既然不是消防电梯,也不是防烟楼梯间,为什么要加压送风
回复
gzh1982
2006年02月11日 10:36:52
4楼
地上层楼梯间可以自然排烟,地下还需要正压送风
回复
hhbox
2006年02月11日 11:53:26
5楼
这类建筑一般我这会考虑消防电梯,因为结构层数达到12层,如果地下二层距室外地面不超过10米,我这审查可以不用做加压送风,采用封闭楼梯间就可以。如果下地下室是防烟楼梯间,应考虑加压送风!供您参考吧!
在火灾危险性方面的考虑暖通和建筑专业应该是要一致的!
回复
cnmarqt
2006年02月12日 08:12:02
6楼
地下楼梯间无自然排烟条件,应该设置送风。
回复
h163
2006年02月13日 09:30:24
7楼
如果地下用封闭楼梯间的话,如果不能满足自然排烟的要求,不还是要按防烟楼梯间设计吗?地下设不设防烟楼梯间的依据是什么呢?
回复
cnmarqt
2006年02月13日 13:45:25
8楼
封闭楼梯间不需要前室,防烟楼梯间要设置消防前室。
回复
lsy207207
2006年02月18日 16:50:41
9楼
楼主提的问题11层跃12层,是什么意思?是否是11层复式楼,若是11层复式,不能等同12层。当然也无需一定设消防电梯了。