一高层消防水池外设取水口,望指教如何做,里面的阀门之类的都怎么安装?
一高层消防水池外设取水口,望指教如何做,里面的阀门之类的都怎么安装?
12楼
南方不存在这个问题,所以这个井肯定是一直有水 在北方的话那就要看你的冻土厚度是多少了,这个问题确实不太了解北方的做法是什么了,这个不好出意见。
我想如果深度大于6M了 你试着把连接管往下做 但是在井的位置还是要伸上来 井想办法做保温什么的 连接管做成U型管 就是中间那部分管道往深的埋连接管中的水就不会结冰了。
如果井面结冰了 实在不行着火的时候把冰敲破再取水了 不知道论坛里有没有北方工作的同仁 来给我们结实一下
回复
13楼
05s4上有取水口做法
回复
14楼
我做过的一种形式,不知道是否适用,这样简单一些。
回复
15楼
一直很忙没有来这里了,有这么多的朋友来解答,谢谢各位了。
回复
16楼
建规上的吸水高度为池深,不是到消防车泵的高度。有兴趣的可以看浙江消防网www.zjxf119.comj里面的消防咨询栏目第25页,下面的是答案
[技术咨询] 咨询人:李四 | 2005年10月04日
有一地下消防水池,消防车要取水的,水池深5m,消防车能不能吸上水,消防车上的泵离地面有多高?
[2005-10-4 18:45:56] 回复:
答:吸水高度不超过6米,指消防水池的深度不应超过6米,消防车上的泵离地面的高度要视消防车的情况而定。
回复
17楼
我们工地消防水池直接由市政给水连出,经过水表组再分2跟水管进消防水池,我不懂为什么要取水口,还有版主说取水口就好像给消防水池开个口以后给消防车取水用 ?这样我真的是不明白了!
回复
18楼
取水口是在市政管网停水时,消防车取水用的,和室外消火栓不是同时使用的。
回复
19楼
想想如果不设取水口,水池中室外水不是死水取不出吗?可北方防冻如何解决,很多地下水池,在室内,水标高和室外地坪差不多的,如何保温,听说可以做成室外消火栓样子,不知道可不可以
回复
20楼
不同的理解.我还是比较同意
不同理解.还是同意"吸水高度不超过6米,指消防水池的深度不应超过6米".
回复
21楼
1.需要安装阀门,且需安装四只,水池及取水口端都要安装,设于阀门井内。安装两根连接管的目的就是互为备用,更安全可靠。一旦其中某根渗漏(这个问题很严重,可能漏失掉消防储水),须断开两端更换或维修,维修期间故障管退出,另一根值班。平时两管四阀均常开。
2.如果距离较远,单根铸铁管管长不够,需要有接口,增加接口渗漏机率,此时采用铸铁管不妥,应采用钢管焊接,并内外加强防腐。
3.取水井设计必须引起水专业足够重视,应详细向结构专业提出要求,必要时要设计基础。设置在道路边缘时应设加强盖板,井身刚度强度均要满足上部行车要求。最主要的一点是要严密防水,不得渗漏。
回复