有做过消防水池取水口的吗?望指教。急、急、急!
xuezi0909
xuezi0909 Lv.2
2006年02月09日 09:40:36
只看楼主

一高层消防水池外设取水口,望指教如何做,里面的阀门之类的都怎么安装?

一高层消防水池外设取水口,望指教如何做,里面的阀门之类的都怎么安装?
免费打赏
sbwforever
2006年02月16日 11:10:53
12楼
南方不存在这个问题,所以这个井肯定是一直有水 在北方的话那就要看你的冻土厚度是多少了,这个问题确实不太了解北方的做法是什么了,这个不好出意见。

我想如果深度大于6M了 你试着把连接管往下做 但是在井的位置还是要伸上来 井想办法做保温什么的 连接管做成U型管 就是中间那部分管道往深的埋连接管中的水就不会结冰了。
如果井面结冰了 实在不行着火的时候把冰敲破再取水了 不知道论坛里有没有北方工作的同仁 来给我们结实一下
回复
ctz
2006年04月27日 22:54:10
13楼
05s4上有取水口做法
回复
saerka_rock
2006年04月28日 08:40:21
14楼
我做过的一种形式,不知道是否适用,这样简单一些。
回复
xuezi0909
2006年05月23日 09:32:57
15楼
一直很忙没有来这里了,有这么多的朋友来解答,谢谢各位了。
回复
gpechj02
2006年06月04日 15:02:16
16楼

建规上的吸水高度为池深,不是到消防车泵的高度。有兴趣的可以看浙江消防网www.zjxf119.comj里面的消防咨询栏目第25页,下面的是答案
[技术咨询] 咨询人:李四 | 2005年10月04日

有一地下消防水池,消防车要取水的,水池深5m,消防车能不能吸上水,消防车上的泵离地面有多高?


[2005-10-4 18:45:56] 回复:

答:吸水高度不超过6米,指消防水池的深度不应超过6米,消防车上的泵离地面的高度要视消防车的情况而定。


回复
dingyuzuo
2006年06月04日 22:19:27
17楼
我们工地消防水池直接由市政给水连出,经过水表组再分2跟水管进消防水池,我不懂为什么要取水口,还有版主说取水口就好像给消防水池开个口以后给消防车取水用 ?这样我真的是不明白了!
回复
猪仙
2006年06月05日 09:11:56
18楼

取水口是在市政管网停水时,消防车取水用的,和室外消火栓不是同时使用的。
回复
xiaofengwork
2006年06月06日 12:51:24
19楼
想想如果不设取水口,水池中室外水不是死水取不出吗?可北方防冻如何解决,很多地下水池,在室内,水标高和室外地坪差不多的,如何保温,听说可以做成室外消火栓样子,不知道可不可以
回复
pzhwutom
2006年06月06日 15:46:24
20楼


不同的理解.我还是比较同意
不同理解.还是同意"吸水高度不超过6米,指消防水池的深度不应超过6米".
回复
ferry
2006年06月06日 16:39:41
21楼

1.需要安装阀门,且需安装四只,水池及取水口端都要安装,设于阀门井内。安装两根连接管的目的就是互为备用,更安全可靠。一旦其中某根渗漏(这个问题很严重,可能漏失掉消防储水),须断开两端更换或维修,维修期间故障管退出,另一根值班。平时两管四阀均常开。
2.如果距离较远,单根铸铁管管长不够,需要有接口,增加接口渗漏机率,此时采用铸铁管不妥,应采用钢管焊接,并内外加强防腐。
3.取水井设计必须引起水专业足够重视,应详细向结构专业提出要求,必要时要设计基础。设置在道路边缘时应设加强盖板,井身刚度强度均要满足上部行车要求。最主要的一点是要严密防水,不得渗漏。
回复

相关推荐

APP内打开