一高层消防水池外设取水口,望指教如何做,里面的阀门之类的都怎么安装?
一高层消防水池外设取水口,望指教如何做,里面的阀门之类的都怎么安装?
22楼
16楼的“吸水高度不超过6米,指消防水池的深度不应超过6米,消防车上的泵离地面的高度要视消防车的情况而定。”真是语出惊人-----乱弹琴。
消防水池的覆土厚度加到哪里?
什么浙江消防网,没工夫去看,要么是你断章取义,要么那个作答的乱支昏招。
所谓吸水高度是指水池有效容积下限水位与消防车车载水泵入口之间的高差,规范对此作出规定是因为水泵吸程有限,6m是针对我国的消防车载水泵普遍安全的高度。
回复
23楼
取水井与消防水池的连接做法目前比较混乱,希望版主将此帖置顶,各位同行积极参加讨论,以期普遍共识。如此也算是在线有所贡献。
回复
24楼
消防水池取水口做法,河南省省标05YS4消防工程,135页,大家可以参考。
回复
25楼
老大:池深指池底到地面的高度,不是池本身的高度,深度跟高度是两个概念,你懂吗?你知道消防车的泵到地面的高度吗?不懂的不要乱发表意见。消防车水泵的虹吸高度在7~8米之间,本网站有一贴“高规几个问题的解释”,你自已好好去看看,你才乱弹琴。浙江消防网是政府网站,里面的答复是消防专家的答复,你都看不上,可能你是胡主席,要不就是联合国秘书长。
回复
26楼
笑!有性格。没别的意思,只能怪你没说清楚。
“水池的深度”------你说的是否不严密呢?深度和高度只是俯视或仰视观察点的问题,一般指单一对象。谁告诉你的“池深就是池底到地面的高度”?你的水池都不覆土吗?要我给你讲讲主语谓语吗?你懂吗?你所定义的池深只能是基坑深度,和真正的池深是两个概念,你懂吗?你如果说成池底到地面的总高度或者地面到池底的总深度,是不是不会引起误解?
消防车的泵到地面的高度我不是都懂,但我设计的工程所在城市的消防车型号及技术参数我肯定要知道。其它的我不知道,但我可以查到,如果我需要。倒是“消防车水泵的虹吸高度在7~8米之间”我有点不懂,什么是“虹吸”?要我给你讲讲水泵工作原理吗?消防车取水是靠虹吸吗?你要喷洒比水池还低的地下城堡吗?
我现在可以理解你的本意,但是你发出来的帖子是给别人看的,搞技术不是只自己懂得就可以的,你要传达你的意图经常是要借助严谨的文字或语言,你如此富有想象和创造的文字应该去搞文学或政治。给你个联合国秘书长都有点委屈你。
政府网站又怎么样?如果原文如你所转述,我不但没工夫看,还会嗤之以鼻。
回复
27楼
象你们那种乱水平还在那里叫来叫去的,也不怕别人好笑,在网上发言词能达意就行了,叫你那种水平估计跟我拎包我还嫌丢人,水平那么臭的不要叫,最好回家天天抱老婆睡觉就行了
回复
28楼
呵呵,你的优点很多,还很有勇气!你懂吗?
你还小,比较不了解自己,努力吧。
回复
29楼
终于承认自已的水平臭了吧,不懂以后就不要乱咬人,不要乱叫
回复
30楼
你说的什么吸水高度是算到消防车车载水泵的入口,你是在做梦吧,你见过规范这样写了吗,规范不是你想当然的,网上有那么多的好帖都教不会你这个水平臭的,估计你在你们设计院在描图,可能还算高估你了,要是在我们院,扫垃圾的都比你强,我们这扫垃圾的也知道不懂不要装懂。我的帖子是给那些懂行的人看的,你当然看不懂了,最好以后别在这里搞笑。叫你回家抱老婆睡觉就行了。
回复
31楼
你可能刚出道,原谅你算了,记住啊,小伙子,以后不要再乱叫
回复