有做过消防水池取水口的吗?望指教。急、急、急!
xuezi0909
xuezi0909 Lv.2
2006年02月09日 09:40:36
只看楼主

一高层消防水池外设取水口,望指教如何做,里面的阀门之类的都怎么安装?

一高层消防水池外设取水口,望指教如何做,里面的阀门之类的都怎么安装?
免费打赏
ah-wangjun
2006年02月09日 10:06:48
2楼
无需安装阀门,只要在取水口和水池之间在最低水位用2根DN300的给水铸铁管连接起来即可,取水口加盖加锁,钥匙扔掉,消防时有消防队员用消防斧打开。
回复
xuezi0909
2006年02月09日 10:17:51
3楼
谢谢版主了,雪中送炭啊。
审图的说加“盲板”,这两个字对否我也不知道了。盲板应该怎样加呢?
版主,可以加你的Q吗?
回复
xuezi0909
2006年02月09日 10:36:43
4楼
另外,水池的最低水位是-5.200,室外地面-0.300,取水口要做那么深?
回复
kibo
2006年02月09日 10:52:09
5楼
取水口肯定要在室外地坪上,不论距离消防水池多远,实际上相当于给消防水池顶板加了个开口.
这个取水口盖子作成法兰盲板不是太好,开启时不方便,还是钢盖板加锁好一点.
回复
pass2006
2006年02月09日 11:30:41
6楼

供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不得超过6m。
吸水高度指消防车内的消防水泵到消防水池最低水位之间的高差
从严把握的话,这个水池太深了
回复
ah-wangjun
2006年02月09日 11:43:06
7楼
kibo和pass2006多说得很对,吸水井底比水池底低800足够了。
我的QQ:138165255
回复
wekee2004
2006年02月09日 12:46:05
8楼
请问取水口是要做成项检查井那样吗?要做多大口径的阿?有标注图吗?
回复
ah-wangjun
2006年02月09日 12:51:26
9楼
我没有看见过标准图,我一般做成800~1米见方。
回复
sbwforever
2006年02月13日 15:18:55
10楼
见方的好一些,做圆的也可以,你出尺寸和剖面图 让结构专业配筋。做方的施工单位好施工,支摸板、内抹灰的时候容易操作,圆的支摸板比较麻烦。结构专业更喜欢做圆的,配筋方便用量也少些,这个自己和结构专业商量取舍吧。井最好做防水,防止水渗漏的太严重了。防水做法不清楚的就找建筑可以同消防水池的防水做法。
回复
xuezi0909
2006年02月16日 08:35:37
11楼
此取水口是总有水,还是在事故或者说消防车来的时候才有水的。如果是总有水的话,在北方地区做的深度恐怕更深,而且不流动,能够保证不冻吗?如果只在事故时有水,那事故后水又如何处理呢?可能我的问题很幼稚,但确实对此了解的太少了,望各位指教一二。
回复