桩基 筏基 傻傻选不清楚
liujia256
liujia256 Lv.4
2010年10月09日 23:32:51
只看楼主

现在做一办公楼,8层框架结构,柱底轴力基本为2800KN左右,面临基础形式的选择问题,大家帮帮忙根据野外钻探、原位测试及室内土工试验,参考有关规范并结合当地经验,各岩土层的承载力特征值fak及变形模量E0(压缩模量Es)建议采用下表值: 岩土层名称及代号 承载力特征值fak(KPa)

现在做一办公楼,8层框架结构,柱底轴力基本为2800KN左右,面临基础形式的选择问题,大家帮帮忙
根据野外钻探、原位测试及室内土工试验,参考有关规范并结合当地经验,各岩土层的承载力特征值fak及变形模量E0(压缩模量Es)建议采用下表值:
岩土层名称及代号
承载力特征值fak(KPa)
变形模量E0[Es](MPa)
素填土①
90
E0=6.0
粘土②
140
Es=4.5
全风化板岩③-1
250
E0=16.0
强风化板岩③-2
400
E0=26.0

根据土工试验及原位测试成果,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)及《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)规范,高压旋喷桩及深层搅拌桩的桩侧阻力特征值qsa及桩端端阻力特征值qpa 建议采用下表值
土层编号
状态
高压旋喷桩
人工挖孔桩
侧阻力特征值 qs
端阻力特征值( qp
侧阻力特征值 qs
端阻力特征值( qp
素填土①
松散
6
/
5
/
粘土②
可塑
18
/
15
/
全风化板岩③-1  

/
250
35
/
强风化板岩③-2

/
450
/
550

如果做桩基的话,要做到3.2m的桩基!!!!!!
做筏板的话,需要采用地基处理的方法加固上部土层,然后在形成的复合地基上采用筏板基础形式。根据拟建场地土层情况,勘察方建议采用高压旋喷桩或深层搅拌桩等复合地基处理方式,处理深度至全风化板岩③-1层面。但是因为场地原为两山间一大冲沟,后经回填整平,场地较为平整,但是粘土层和板岩层均为倾斜分布,而且高差有14m之多,如果地基处理的话,开挖量太大,处理量也很大;
甲方倾向作桩基,因为周期短工程量小,可是做桩基确实桩太大,而且桩心距也不满足规范要求,横向柱距4m,而且甲方催着要图,所以很头痛,大家帮忙参谋参谋吧
传上土层剖面图1.jpg2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
zxw19881327
2010年10月10日 11:59:37
2楼
太好了!很全面很具体!
回复
设计小兵
2010年10月10日 12:18:43
3楼
这种地基条件,不宜做筏板基础,地基持力层埋深差别太大。个人觉得做桩基合理些。
桩端可取在中风化岩层。
回复
liujia256
2010年10月12日 00:09:43
4楼
主要问题在于做桩基的话 桩径太大 3M直径的桩
15M深 自重就已经2700KN,加上2800的轴力
用400的岩石怎么做也做不够

做筏板的话 地基处理 将素填土全部清除
然后处理粘土层至180KPa,我觉得比较靠谱

唯一的问题就是造价和施工周期的问题了

可是与工程安全相比 应该选筏板基础
关键甲方倾向作桩基 觉得省事儿
头痛~~~
回复
caohailiang1860
2010年10月12日 08:18:13
5楼
可以做管桩啊 自重就小了 应该能行 问问领导看看
回复
phwxl2688
2010年11月05日 23:17:47
6楼
条形基础基础梁
请教大家个问题,在做条形基础的时候,什么情况要做基础梁?如果不设基础梁已经能满足承载力了,还用设基础梁么?如果做的话,翼板和基础梁要分开算么?荷载要怎么取?谢谢大家
回复
b-h
2010年11月12日 00:13:17
7楼
强风化层有多厚阿,可以考虑钻探深些,以中风化层为持力层
回复
fz123333
2010年11月18日 19:38:20
8楼
厂房装修,很需要这个东西,谢谢啦
回复
fuhaibin
2010年11月19日 17:13:20
9楼
桩基础可以扩底啊,为什么要做3.2米?
回复
朶娃
2010年11月19日 20:18:37
10楼
建议采用带扩大头的人工挖孔桩,主要考虑端阻力
回复

相关推荐