请问恒温恒湿空调可以通过加减制冷剂维持温度吗??就是说:天气冷的时候容易接冰,就放掉一些制冷剂;天气热的时候,温度偏高,加回制冷剂?
请问恒温恒湿空调可以通过加减制冷剂维持温度吗??就是说:天气冷的时候容易接冰,就放掉一些制冷剂;天气热的时候,温度偏高,加回制冷剂?
2楼
感觉楼主并没有发现问题的根本。
应该在控制上动手,而不是制冷剂吧?!!
回复
3楼
纯宜之计……
上述方案估计没有储液器的结果
回复
4楼
没试过!
回复
5楼
回第 3 楼
本恒温恒湿空调有储液器,只不过是天气冷的时候,压缩机经常接冰;要放掉一些制冷剂才可以;天气热的时候,要加回制冷剂,这样才能满足工艺要求。虽然只是权宜只计,但没有却确而且行之有效的方法。
希望同行的朋友可以给点意见,或者是建议。
回复
6楼
感觉楼主只是想解决结霜问题~~~
你可以看看以下的帖子,希望对你有帮助~~~
http://co.163.com/forum/content/840_241857_1.htm
回复
7楼
回复5楼:
如果设置膨胀阀,可调整膨胀阀进行节流,与放空部分制冷剂相似
也可加设管路(含电磁阀),使部分冷凝回气预热压缩机进气,同样可实现
回复
8楼
一定不可以,建议你请生产厂的维修人员进行检查。状态正常的机组是不应出现这种情况的,如果按你的说法处理,机组很快就报废。
回复
9楼
同意8楼的兄弟.
回复
10楼
同意通过调节膨胀阀的手段解决次问题,和楼主遇到过同样的问题,恒温湿空调,两台压缩机,其中一台压缩机表面结露,一台压缩机表面结霜,在机组运行时老是出现压缩机报警(低压),而且,报警频率较高.在刚开始的情况下,我也认为是制冷剂过量,也是将部分放掉.但效果不是很明显.后来通过调节膨胀阀,将吸排气压力调节到适当的范围,当然,在调节的时候,适当将设定温度调节稍低于运行温度.这样在需要的温度就应该没有问题了.直到现在我的系统运行是没有问题的.
不知楼主的情况是否有相似之处.
希望能够继续交流.
回复
11楼
楼主只说了一种现象和采取的消极措施。正向大家说的,对发生的问题最好综合分析,简单的处理方法只能顾及一时,不能解决根本。
恒温恒是机组有它的运行特点,大风量小焓差。压缩机表面不会结霜结露。针对压缩机结霜结露现象,第一、检查节流阀的开度(前面几位朋友也已谈到),根据机房环境温度观察其蒸发压力变化,第二、分析当前的节流阀是否配置得当?(不能迷信厂方,节流阀配置不当造成蒸发压力调不上,我们碰到多次)第三、检查节流阀感温包毛细管是否有破损,节流阀失去自动控制能力。第四、观察回风量是否减小,滤网清洁情况。制冷剂的添加可以观察视液镜内液态工质的流量情况,不能随意。
我不知道是哪种型号哪种品牌的机组,使用在何种场合,根据提问,谈一下个人的想法,供参考。
回复