本人是南方工程师,做采暖工程比较少,请教各位采暖系统立管膨胀节一般该如何设置,一般几层以下设置一个呢,多层建筑设置一个,固定点是否是顶层与低沉,对于高层建筑一般多少层设置一个,固定支架和滑动支架设置的位置在哪一层呢,多多谢谢各位指导

本人是南方工程师,做采暖工程比较少,请教各位采暖系统立管膨胀节一般该如何设置,一般几层以下设置一个呢,多层建筑设置一个,固定点是否是顶层与低沉,对于高层建筑一般多少层设置一个,固定支架和滑动支架设置的位置在哪一层呢,多多谢谢各位指导
免费打赏
lin3483123
2006年02月08日 19:32:50
2楼
各位热心人多给指导呀,多谢啦
回复
guolei12344
2006年02月15日 15:34:34
3楼
民用33米不是才做热补偿,一般的是60米长度,中间 一个固定支撑就可以,不用特别的补偿,
回复
spring_nt
2006年02月20日 13:56:50
4楼
这个帖子放在空调商情里面没有办法解决问题的。还是转到采暖供热里面来吧。希望可以得到满意的答复。

陶陶,你给他解决问题吧。
回复
xiaqingxia1031
2006年02月20日 14:22:13
5楼
1.采暖系统立管膨胀节应经过计算设置。《全国 技术措施》第2.8
.8.1条:连接散热器的立管,应保证管道分支接点由管道胀缩引起的最大位移,不大于20mm。
回复
xiaqingxia1031
2006年02月20日 14:24:47
6楼
采暖系统立管膨胀节应经过计算设置。《北京 技术细则》第12.8.3.5条:采暖总立管,固定点的布置应保证管道分支接点处的最大位移,不大于40mm。
回复
xiaqingxia1031
2006年02月20日 14:27:00
7楼
采暖系统立管膨胀节应经过计算设置。《北京 技术细则》第12.8.3.6条:垂直双管系统、闭合管与立管同轴的垂直单管系统的连接散热器支管的立管,长度小于20米时,可在立管中间设固定卡;长度大于20米,应采取补偿措施。
回复
xiaqingxia1031
2006年02月20日 14:32:11
8楼
固定支架的位置,我认为应尽量设置在上部,受力可小些,管径取小些,省钱。并固定支架和滑动支架设置的位置,可见华北标91SB-X1 CN18
回复
zhangxin135
2006年02月21日 16:00:32
9楼
两侧固定,膨胀器靠一端的固定支架
回复
goutong-niwota
2006年02月21日 17:23:21
10楼
我经过计算认为如果是33米的话固定支架设在中间就可以了。但是支架的受力计算不会所以也在发愁。
回复
pangm888
2006年02月22日 13:47:01
11楼
多层建筑(小于6层)立管可不设膨胀节,高层8-9层设一个,设置固定支架就可以了。