消声静压箱可否连接两台不同冷量的空调
wangyp365
wangyp365 Lv.3
2010年10月08日 00:08:03
只看楼主

原工程已经安装了一台80kw的空调,并连接到静压箱,现在我又要安装一台70kw的空调,同样连接到静压箱,不知道这样是否可行。急需版主解决一下,在线等。谢谢各位版主了

原工程已经安装了一台80kw的空调,并连接到静压箱,现在我又要安装一台70kw的空调,同样连接到静压箱,不知道这样是否可行。急需版主解决一下,在线等。谢谢各位版主了
免费打赏
djj520
2010年10月13日 16:12:26
12楼
校核下静压箱风量风速,及2台机组各自的压头大小与管道阻力的匹配情况
回复
amenbaoyou8
2010年10月13日 21:31:39
13楼
7楼 版主 那你是凭借什么来确定 一个静压箱可以连接两个不同冷量的AHU 望能说明下
回复
xiafangquan
2010年10月14日 00:57:31
14楼
核算后;就应该很明白了;
回复
qq0536
2010年10月16日 10:35:05
15楼
路过,学习之中,感谢各位了,受益匪浅,获益甚多。
回复
llq933
2010年10月18日 11:44:02
16楼
肯定不行的了,风速达不到要求的,也就失去了静压箱的意义了
回复
tian225127
2010年10月18日 18:03:01
17楼
我看是肯定不行,除非你原先那静压箱设计时考滤过后面会增加吗
回复
yeziaaaa
2010年10月19日 09:38:31
18楼
还是要看二者的风量和以及静压箱的尺寸的,要是有的话楼主最好提供以下省得大家在乱吵一通。最后自己还不知道该相信谁!
回复
binglingxueer
2010年10月19日 10:48:01
19楼
回复
shizhihui
2010年10月20日 17:11:03
20楼
阻力会比较大吧。浪费
回复
fred_lynd
2010年10月21日 20:31:26
21楼
静压箱的大小合适吗?计算计算吧
回复