为什么风量比较大的吊柜的出风口要加消声器和静压箱?
xzl2005
xzl2005 Lv.2
2006年08月15日 17:32:58
只看楼主

为什么风量比较大的吊柜的出风口要加消声器和静压箱?怎么设计消声器和静压箱?谢谢赐教!

为什么风量比较大的吊柜的出风口要加消声器和静压箱?
怎么设计消声器和静压箱?谢谢赐教!
免费打赏
vincent_nk
2006年08月15日 20:05:32
2楼
关于消音器的设置,规范中有强制要求
静压箱一般是由于风量较大时,主风管的管径较大,出口的弯头很占空间,才设置的。而且静压箱可以把静压转换为动压,使风送的更远。
静压箱的横截面风速控制在4米左右
回复
xzl2005
2006年08月15日 20:35:33
3楼
谢谢2楼!
回复
gzcarl
2006年08月17日 11:43:53
4楼

静压箱可以把静压转换为动压?
回复
deathgod007
2006年08月17日 16:32:11
5楼

NK兄理解的有点问题啊
静压箱的主要作用就是消声减噪,另外可以使多支管分配的风量均匀
并且应该是尽可能的是动压转换为静压
回复
zztj666
2006年08月18日 22:38:34
6楼
从风机出口,如果除去阻力不算(为零),整条风管的动压与静压是相互转换,我们知,能量守恒。本人的见解,如有不对,请指教。
回复
vincent_nk
2006年08月19日 09:49:51
7楼

是的,应该是动压转换为静压。
不过主要作用是消声减噪的应该做成消音静压箱才可以吧
回复
yuer_1109
2006年08月26日 10:38:26
8楼
我也觉得应当是动转为静才对吧
回复
zoulong526
2006年08月26日 11:23:11
9楼
人家只是无意说错了,老是死盯
回复
ab0303
2006年08月26日 12:57:07
10楼
这是我做的净化手术室的洁净空调,上面也装了消声静压箱的
回复
xzl2005
2006年08月30日 14:58:49
11楼
静压箱是怎么设计的呢?根据什么设计的?尺寸规格和消声材料是怎么选取设计的呢?谢谢赐教!