消声静压箱可否连接两台不同冷量的空调
wangyp365
wangyp365 Lv.3
2010年10月08日 00:08:03
只看楼主

原工程已经安装了一台80kw的空调,并连接到静压箱,现在我又要安装一台70kw的空调,同样连接到静压箱,不知道这样是否可行。急需版主解决一下,在线等。谢谢各位版主了

原工程已经安装了一台80kw的空调,并连接到静压箱,现在我又要安装一台70kw的空调,同样连接到静压箱,不知道这样是否可行。急需版主解决一下,在线等。谢谢各位版主了
免费打赏
xjg200412
2010年10月08日 09:11:39
2楼
我看是肯定不行,除非你原先那静压箱设计时考滤过后面会增加吗
回复
dhl22
2010年10月09日 10:29:38
3楼
静压箱好象是按风量去算的吧?不是按冷量去计算的
回复
dongfangren168
2010年10月11日 16:23:54
4楼
消声静压箱是按风量风速来选的,与冷量无直接关系!
如果前期未考虑后期会增加,又或者两台设备同时使用,那绝对是不行的!
回复
xiajlin
2010年10月11日 17:21:06
5楼
行不行,由运行时风速说了算,风速大就失去静压箱的意义了
回复
qgpei1225
2010年10月11日 22:09:09
6楼
我觉得问题不大,但是建议在每个空调出口加一个non-return damper,可以有效减小相互影响。:)
回复
qgpei1225
2010年10月11日 22:10:06
7楼
我在工程上做过好几个自制的静压箱,都是装在2个风量冷量完全不同的AHU风量出口上,实际运行很好。
回复
samson1088
2010年10月11日 22:50:56
8楼
试运行一下看看先
回复
dayang09
2010年10月12日 21:03:33
9楼
居然会有这等事情
回复
濮叶飘尘
2010年10月13日 14:14:35
10楼
学习了:victory: :)
回复
020he
2010年10月13日 15:38:07
11楼
:L 楼主怎么会有这种想法,肯定不行的。
回复