消声静压箱和混合箱的区别
小小兵
小小兵 Lv.7
2010年04月07日 16:04:21
只看楼主

小弟在洁净空调设计中,遇到一下几个问题:1、消声静压箱安装在送风口还是回风口,还是都要安装?2、混合箱安装在哪个位置?有什麽作用?3、消声静压箱和混合箱的区别在哪里?谢谢

小弟在洁净空调设计中,遇到一下几个问题:
1、消声静压箱安装在送风口还是回风口,还是都要安装?
2、混合箱安装在哪个位置?有什麽作用?
3、消声静压箱和混合箱的区别在哪里?谢谢
免费打赏
huarunxinshou
2010年04月07日 16:58:49
2楼
消音箱应该在送风管道,混合箱在回风管道。正确与否请各位多多指教
回复
ey007
2010年04月08日 00:15:56
3楼
这个,还要等高人来回答
回复
小小兵
2010年04月08日 15:45:32
5楼
还请兄弟细细说来
回复
小小兵
2010年04月08日 15:46:15
6楼

呵呵,太感性了吧
回复
swrsz
2010年04月12日 08:35:45
7楼
消音箱是用来消除风机产生的噪声,安装位置在空调箱出风和进风。混合箱一般是用在新风和回风混合处,有一点要注意,用在医药行业,新风要经过初效过滤后和回风混合,一般做在空调箱里面。
回复
zzh820530
2010年05月11日 00:50:36
8楼
华东院禁止静压箱装于送风管,主要考虑阻力损失大的原因
回复
小小兵
2010年05月11日 12:10:02
9楼
顶上去
回复
swear84
2010年05月12日 08:40:08
10楼
静压箱一般还是少用,压力损耗比较大!
回复
geminixu
2010年05月12日 10:31:47
11楼
能说的更详细点吗?
静压箱的压损究竟有多大?只是禁止使用在送风管上吗?回风管上禁止吗?
回复
yunxuan12
2010年05月12日 12:17:47
12楼
不误人子弟,来学习