消声静压箱可否连接两台不同冷量的空调
wangyp365
wangyp365 Lv.3
2010年10月08日 00:08:03
只看楼主

原工程已经安装了一台80kw的空调,并连接到静压箱,现在我又要安装一台70kw的空调,同样连接到静压箱,不知道这样是否可行。急需版主解决一下,在线等。谢谢各位版主了

原工程已经安装了一台80kw的空调,并连接到静压箱,现在我又要安装一台70kw的空调,同样连接到静压箱,不知道这样是否可行。急需版主解决一下,在线等。谢谢各位版主了
免费打赏
cuifencai
2010年10月22日 16:14:57
22楼
一头雾水呀!
回复
samson1088
2010年10月24日 07:02:00
23楼
详细计算一下,一般静压箱的设计会有余量的
回复
农民不懂高压电
2010年10月24日 10:49:38
24楼
为什么要这么做?如果只是因为原有机组冷量不够,而增加一台,那是可以的,
相当于两台风机并联运行,校核一下两台机组的风机性能曲线吧。
回复
qipinang
2010年10月30日 17:21:15
25楼
原来一台用的,现在两台用,小是肯定的了,当然主要还有其它原因,这其实就是风机并联,两台余压不同的风机并联,大致的结果可以肯定,风压正常是不变的,按那台大的取,但总风量,一定是小于两台之和,具体多少要计算。如果是水冷柜机,那就有问题了,那台风压小的风量肯定会小于额定风量,设备有可能会报低压故障。
回复
hxh9801
2011年01月27日 14:45:48
26楼
好东西,学习啊,现在有 四台新风空调箱,每台风量60000CMH,需要在出风处做总的静压箱,需要多大,怎样比较合适?