水泵出口的震动问题
bxf3262256
bxf3262256 Lv.2
2006年01月24日 16:17:57
只看楼主

我在工程中遇到的.水泵流量1550立/小时,扬程120米,泵出口设可屈挠接头,出口管DN600上设有固定支架.运行中可屈挠接头的螺丝几天就要紧一次,管道震动明显.各位大侠,怎么解决?帮帮忙!!!

我在工程中遇到的.水泵流量1550立/小时,扬程120米,泵出口设可屈挠接头,出口管DN600上设有固定支架.运行中可屈挠接头的螺丝几天就要紧一次,管道震动明显.
各位大侠,怎么解决?帮帮忙!!!
免费打赏
shuaifengqi1975
2006年02月14日 19:32:21
42楼
先排除基础的问题,可以在泵的底座下加减振垫.再检查管道固定情况和水泵工作时泵内是否有气体造成振动.另外泵的实际流量是否比设计偏大.
回复
xtlsw
2006年02月16日 21:32:27
43楼
各位大侠
本人在施工中,在多台水泵出口安装橡胶柔性接头,因其在立管上,不同接头拉伸量不同,现在甲方和监理方提出把接头拉伸量变成一致,因工程已基本完工,再修改不易。想问一下,这种街头规定拉伸量有没有要求?或规范要求?不改行否?本人急用,跪求各位快快回答,谢谢!
回复
hexin8213
2008年03月06日 20:39:15
44楼
首先核算设计参数及泵的选型是否存在问题,排除设备选型问题后再做如下考虑

1.如此大的水泵一般都是卧式离心泵,应该有一个槽钢底座将电机和泵壳固定在其上,出厂前应该是已经调过同轴的,但是由于一些原因,如运输或安装过程不当(包括管道试压过程中带水泵试压),会发生个别水泵不同轴现象,这种现象可以从槽钢底座是否变形看出来,也可以拆开轴承保护盖看看里面围绕着轴的硬塑料质的砌块有否磨损现象。如是以上情况,需要让厂家来现场重新调试。
2.检查土建做的水泵基础平整度是否符合要求。
3.检查水泵底座与基础间是否采取了减震措施(如安装橡胶减震垫),变频泵最好做减震基础(即混凝土惰性快加弹簧减震器)这种减震方式非常有效,因为水泵在不同功率下工作,振幅是不一样的。
以上几种方式是解决由于设备本体及安装问题导致的设备震动过大
回复
bxf3262256
2009年09月11日 15:50:58
45楼
谢谢你的回复
回复
ljq_wolf
2009年09月14日 21:06:03
46楼
你可以把伸缩节后面的某一阀门关小点就解决问题 方法二水泵基座做减震动处理 比如加橡胶垫片 方法三检查水泵基础平面度 螺栓加双螺母
回复

相关推荐