在夏热冬冷地区,夏天用的空调冷水循环泵与冬天用的空调温水泵是合用好还是分开设置好?我的观点:因该地区冷负荷值一般大于热负荷值,而冷水及温水送回水温差一般分别为5度和10度。故,往往冬天的温水流量不足夏天冷水流量的一半,所以最好冬天应另设水泵,否则将造成能量的巨大浪费,再者,因为冬季温水循环水量小,流速也小,沿程阻力及局部阻力理论计算值只有冷水的1/4,故扬程也可以小很多,所以,有条件情况下水泵应分设。