1.应该如何考察技术标?2.直流屏工作模块有许多厂家,哪家是最好的?一般的便宜的有哪几家?(还有电池)3.直流屏工作时,容易坏的部分是哪个部分?小弟拜谢!!!
1.应该如何考察技术标?
2.直流屏工作模块有许多厂家,哪家是最好的?一般的便宜的有哪几家?(还有电池)
3.直流屏工作时,容易坏的部分是哪个部分?
小弟拜谢!!!
2楼
深圳“奥特迅” 的不错,我们GNB配套的很多
回复
3楼
听说“爱默生”的模块不错!
回复
4楼
天津青辰;哈尔滨光宇。
给你个好东东。
回复
5楼
多谢楼上的朋友。
再问一下,充电机和高频开关电源模块有何区别,那个可行性高?再谢!!!
回复
6楼
高频开关电源模块,是现行的最先进的“充电机”,质量性能都比以前的好很多,且已使用近十年了,运行情况也反映不错。
回复
7楼
我是首钢公司搞电气的。现在就我对直流屏的了解给你解答一下直流屏:
发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,而直流屏就是用来供应这种直流电源的,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。现代科学技术,尤其是计算机技术和通信技术的发展,使电力系统向着综合自动化、电站无人值守和网络化集中管理的方向发展,作为电力系统重要组成部分的直流电源系统(直流屏)为了使其自身的电源质量、可靠性到自动化程度都有待进一步提高,也因此应用了大量的先进的科学技术。它主要由电源进线系统(交流进线)、电源双路互投系统、充电机控制系统、充电机、直流分配系统、绝缘监测系统、综合控制器(系统监视控制系统,为直流屏的大脑)、闪光系统、通讯系统、蓄电池这几大部分组成。其中综合控制器、双路互投、充电机控制、及充电机的选择是保证直流屏可靠的主要环节。
综合控制器负责监控直流屏运行情况,即它要对直流屏运行的每一个环节都了如指掌。并使系统运行在最佳状态。它所控制的电池巡检单元可为每一节蓄电池提供电压监测,以尽早发现系统中蓄电池恶化,及早更换蓄电池,避免因蓄电池问题造成系统在断电情况下不能及时向外提供直流电源的灾难性后果。
绝缘监测系统可以保护直流屏因外设或自系统接地而损坏自身设备或外部设备。蓄电池的配备及其合理选择可以保证系统在断电的情况下正常运作,并可避免直流屏本身的损坏而造成对系统供电的间断。
充电机一般都选用的是电力专用高频开关电源模块。其人性化的设计使系统设计简单化,并且可靠性极佳,而且它的价格也比较合理。一般220V 65Ah及以下直流屏选用的都是FR22005-1型电力专用高频开关电源模块;而220V 65Ah以上直流屏大多使用的是Emerson的产品。
通讯系统能够为上位机提供详细的直流屏运行情况,并可提供本远地报警功能,还可以应用户的要求而选配微机绝缘监测单元以实现馈出支路的小电流绝缘监测。
总之,直流屏是一种较为理想的蓄电池直流电源屏,具备能量大,体积小,电压稳定,超低内阻的输出特性。能承受强大的冲击电流,10~15年的超长寿命,使用安全,无腐蚀性气体,无需专设电池室辅助维护设备,可与其它控制设备安装在同一控制室内,可节约大量的基建投资。它主要应用于变(配)电所、变电站、发电厂,作为直流控制保护电源,电磁操作机构的操作电源;现在,它也同样广泛的应用于通信部门、计算机房、医院、矿井、宾馆,以及高层建筑的可靠应急电源,用途十分广泛。
经过上述了解,你应该知道怎么选择直流屏了吧。如还有疑问可以打我的电话。
另:我们单位用的直流屏有100多台,用的全是北京凯福的,他们的直流屏选用的模块是“爱默生”的,我个人认为,凯福的直流屏价格合理,而且质量非常可靠(我们的这100多台直流屏运行2年多了,没有发生一起质量事故或者出现过故障,运行非常稳定),外形美观,售后服务还比较好。
回复
8楼
最重要的是电池 放电时间一定要超过一个小时 按总容量乘以0.2 算 才能留出紧急停电发电送电时间 现在整流模块均流情况都很好 只要留出余量就不会有太大问题 就是通讯板总出故障 不过不影响工作 我们选用的是爱默生的直流柜 监控模块 整流模块 还有电池 要是想要监控每节电池容量 还得多签协议 才能开通其功能 还有有远程告警板 可以集中监控
回复
9楼
谢谢各位高手!
高频开关电源模块的数量如何配才算合理,是不是有个“N+1”的说法?
回复
10楼
请问你是多少伏的系统?
直流48V?
回复
11楼
艾默生的模块较贵,且维修费用较高,修一个几乎相当于买一个。
武汉普天,杭州中恒英特吉,上海中达的开关电源都不错。
高阻配直流屏设计合理的我至今还没见过。
以上都为48V系统
回复