消防埋地管到底应用何种方式连接?现在争议很大
dao1388
dao1388 Lv.3
2010年10月03日 10:21:39
只看楼主

现在广州有一工程,有三四幢商品楼,消防水池在一幢地下室水泵房内,室内消火栓需从室外埋地引DN150管到其他三幢,现管材确定用镀锌钢管,2油一布防腐,但在如何连接的问题上产生了争议:1.因室外土层是黄泥土,土质比较松软,容易沉降,本人意见就是用焊接,每隔30米设一个橡胶软接法兰连接。我以前在其他项目做的埋地管也是用焊接的。2.施工队意见是用卡箍连接,在地沟底部铺一层石粉,并用砖块或木方在水管底部垫平, 但这样本人担心由于汽车压碾或下雨造成土质沉降过大,卡箍会很容易漏水,到时个维修会非常困难。另则给排水施工规范上也明确了卡箍不能埋地的。

现在广州有一工程,有三四幢商品楼,消防水池在一幢地下室水泵房内,室内消火栓需从室外埋地引DN150管到其他三幢,现管材确定用镀锌钢管,2油一布防腐,但在如何连接的问题上产生了争议:
1.因室外土层是黄泥土,土质比较松软,容易沉降,本人意见就是用焊接,每隔30米设一个橡胶软接法兰连接。我以前在其他项目做的埋地管也是用焊接的。
2.施工队意见是用卡箍连接,在地沟底部铺一层石粉,并用砖块或木方在水管底部垫平, 但这样本人担心由于汽车压碾或下雨造成土质沉降过大,卡箍会很容易漏水,到时个维修会非常困难。另则给排水施工规范上也明确了卡箍不能埋地的。
以上问题请各位高手多多指教,如有更好的方法请多多指点,
免费打赏
tyfjjj
2010年10月21日 09:51:51
12楼
这么个小施工问题还有进行施工方案讨论?真有闲,不管施工单位用什么连接方法,只要不违反规范,不能对人家进行太多干涉吧
回复
babaluosha
2010年11月02日 15:12:40
13楼
焊接 是最现实的

其他的 说实话都不现实 现在在消防这一块 对于室外埋地管道沟 根本就没有钱 找施工队 他们也是不会给你垫的 所以一般都是挖一个沟 把管子扔进去 就完了 你更别说弄什么检修井这些东西了

所以焊接是最可靠的办法。就用焊管 做三油两布
回复
weilejianglai001
2010年11月03日 16:07:24
14楼
14#的很经典:loveliness:
回复
fj-happy
2010年11月03日 22:22:37
15楼
不错.学习了,个人觉得14楼的说的比较现实.
回复
huangsuihua
2010年11月04日 15:10:56
16楼
室外埋地管用镀锌钢管是最不好的,不管怎样防腐处理都是短命的,换球墨给水管最好。:handshake
回复
jq.guo1983
2010年11月10日 09:27:36
17楼
个人理解,埋地管材最好还是用球墨铸铁的
回复
tension09860
2010年11月10日 09:38:27
18楼
最近发现一种防腐胶带,可以代替2布3油
不知道有没有用过的,效果如何?
回复
wangshaomin1985
2010年11月16日 15:52:41
19楼
焊接吧,前期工作做好点,镀锌层整好点 避免以后维修问题
回复
decem23
2010年11月18日 20:49:55
20楼
不错,来长见识了
回复
seek
2010年11月18日 21:33:38
21楼
球墨铸铁管:) :victory:
回复

相关推荐