消防埋地管到底应用何种方式连接?现在争议很大
dao1388
dao1388 Lv.3
2010年10月03日 10:21:39
只看楼主

现在广州有一工程,有三四幢商品楼,消防水池在一幢地下室水泵房内,室内消火栓需从室外埋地引DN150管到其他三幢,现管材确定用镀锌钢管,2油一布防腐,但在如何连接的问题上产生了争议:1.因室外土层是黄泥土,土质比较松软,容易沉降,本人意见就是用焊接,每隔30米设一个橡胶软接法兰连接。我以前在其他项目做的埋地管也是用焊接的。2.施工队意见是用卡箍连接,在地沟底部铺一层石粉,并用砖块或木方在水管底部垫平, 但这样本人担心由于汽车压碾或下雨造成土质沉降过大,卡箍会很容易漏水,到时个维修会非常困难。另则给排水施工规范上也明确了卡箍不能埋地的。

现在广州有一工程,有三四幢商品楼,消防水池在一幢地下室水泵房内,室内消火栓需从室外埋地引DN150管到其他三幢,现管材确定用镀锌钢管,2油一布防腐,但在如何连接的问题上产生了争议:
1.因室外土层是黄泥土,土质比较松软,容易沉降,本人意见就是用焊接,每隔30米设一个橡胶软接法兰连接。我以前在其他项目做的埋地管也是用焊接的。
2.施工队意见是用卡箍连接,在地沟底部铺一层石粉,并用砖块或木方在水管底部垫平, 但这样本人担心由于汽车压碾或下雨造成土质沉降过大,卡箍会很容易漏水,到时个维修会非常困难。另则给排水施工规范上也明确了卡箍不能埋地的。
以上问题请各位高手多多指教,如有更好的方法请多多指点,
免费打赏
lcs37360
2010年10月03日 11:01:09
2楼
地埋消防管既然选择了镀锌钢管,DN150连接只有3种接法,
1、焊接
2、法兰连接
3、沟槽连接
焊接优点:连接可靠,造价低,施工方便,缺点:焊接口处镀锌层被破坏
法兰连接:优点焊口处可以2次防腐,缺点;成本比焊接高,法兰处需要留检查井
沟槽连接:不存在2次做防腐的问题,缺点;成本比焊接高,接口处需要留检查井,卡箍和螺栓在地下腐蚀比管道快,维修就困难了,
比较之下,个人建议焊接做好,
地沟沉降问题,做法1、先压实后挖沟,2、按间距做混凝土支撑,
以上仅供参考,希望大家发表不同的意见:
回复
z425286480
2010年10月03日 16:29:42
3楼
焊接为好
沟深挖,夯实
回复
qiubin356
2010年10月09日 11:33:41
4楼
个人建议焊接,不过还是换管材比较好可以用高压pe管,沟底要夯实,或作混凝土垫层,
回复
edi-zcy
2010年10月09日 13:57:48
5楼
建议焊接。管沟可超挖200-300mm,并夯实,铺设不小于200mm厚砂或砂砾垫层。
回复
老谭
2010年10月09日 15:41:52
6楼
建议埋地消防管用离心球墨铸铁管,承插连接。技术规程也这样要求的,管网少的话也贵不了多少,镀锌管埋地就算做了防腐也不耐用,寿命也就10~15年。
回复
w-jwei
2010年10月10日 19:31:56
7楼
镀锌管钢管不能焊接吧!!
回复
水电师
2010年10月11日 11:37:19
8楼
个人觉得打掉锌层,还是可以焊接的
回复
genmaxac
2010年10月16日 23:06:02
9楼
焊接后容易腐蚀,以前好象还要做二次镀锌处理的。
回复
liltyoyo
2010年10月20日 17:01:59
10楼
卡箍埋地恐怕不行吧,很少能找到这方面的工程资料。
法兰埋地也不太好吧,一般不能直埋。再做个检查井太浪费了。
高压pe的焊接,听说好几个工程都出过问题。
承插铸铁管应该可以。
我一般就用焊接,有时不用镀锌钢管,就用黑钢管,出地面后加过滤器。这样经济一点,不过管道内防腐就没有了。
回复
justincooper
2010年10月20日 20:45:15
11楼
焊接最好,但是焊接后关于管子防腐的问题还是得补充解决的。
回复