室外消火栓给水管道在冻土比较深的地区,比如3m,这种情况该怎么处理直埋还是作保温,还是采用干式
室外消火栓给水管道在冻土比较深的地区,比如3m,这种情况该怎么处理直埋还是作保温,还是采用干式
2楼
应该保温.
回复
3楼
常规的保温是没有意义的,除非电伴热。
室外消火栓里面本来就是干的,北方地区通常采用地下式消火栓。
回复
4楼
同意你的意见,应该采用地下式的。。要是采用地上式的就必须采用保温了。。
回复
5楼
不过我在北方的街头看到的还是裸露在外面的市政消火栓比较的多,小区内的保温做的也不是很好。
回复
6楼
我们这儿是保温(基本2.5cm以上)加直埋,消火栓处设消防栓井。
回复
7楼
消火栓肯定是采用地下式消火栓,井盖也需保温。但管道如果不采用保温,埋深加大会增加施工难度。保温后直埋,像这种情况应该采用哪种保温方法最好,还是参照一下地方的习惯做法。
回复