■ 讨论:同样冷效时,冷却水温与水量的关系?
水平面
水平面 Lv.10
2006年01月18日 11:06:58
来自于水处理
只看楼主

对于一台冷却设备,在发热量一定的情况下,比较两种情况:1、冷却进水温度为20℃,水量为100t/h,设备正常工作;[未测定过设备的冷却出水温度和发热量]2、当冷却进水温度为30℃时,要保证设备正常工作,达到同样冷却效果,冷却水量该如何估算?即:冷却进水温度升高1℃,从经验上估算,为保证设备的冷却效果,冷却水量同比需增加多少?谁有这方面的经验,谢谢提供!

对于一台冷却设备,在发热量一定的情况下,比较两种情况:

1、冷却进水温度为20℃,水量为100t/h,设备正常工作;[未测定过设备的冷却出水温度和发热量]
2、当冷却进水温度为30℃时,要保证设备正常工作,达到同样冷却效果,冷却水量该如何估算?

即:冷却进水温度升高1℃,从经验上估算,为保证设备的冷却效果,冷却水量同比需增加多少?

谁有这方面的经验,谢谢提供!

免费打赏
kede-1
2006年01月18日 16:02:52
2楼
这个应该与你设备的发热量有直接关系的,但有一点是可以肯定的,那就是遵守热量守恒的。
回复
水平面
2006年01月18日 16:29:02
3楼

主要是做方案或进行咨询时,要用到这些估算。

在假设发热量一定的情况下,冷却水温度的变化对冷却水量的影响。

因为很多时候,厂家给的样本参数是在20℃时的冷却水量,没有注明冷却温差和设备发热量,但目前机械冷却时常用的5℃温差冷却塔可供水温为32℃,此时,设备的需用冷却水量(相对20℃参数)该如何考虑呢?
回复
水平面
2006年01月18日 16:45:59
4楼
拿1200KW的冷水机组来说,标准工况:冷冻水进出水温12/7℃,冷却水进出水温30/35℃,需冷却水量为260t/h。

在冷冻水出水为7℃的情况下:
1、冷却水温度为25℃时,制冷量为1267KW;
2、冷却水温度为28℃时,制冷量为1227KW;

3、冷却水温度为30℃时,制冷量为1200KW;

4、冷却水温度为32℃时,制冷量为1170KW;
5、冷却水温度为35℃时,制冷量为1125KW;

冷却水温度每升高1℃,制冷量下降1.25%(当然有个限度)。

根据经验,在冷却水温度为32℃时,初步估算冷却水量取260*1.25=320t/h。

这种估算是否妥当,是否还有其他更合理的估算,请教高手指点!


回复
djsg1020
2007年05月11日 09:53:37
5楼
楼主怎样算的?

回复

相关推荐

APP内打开