我公司的55KW的三相异步电动机使用星三角启动的,那么热保护继电器该如何设定它的值呢?基本是全载运行的! 望各位高手给点意见!
我公司的55KW的三相异步电动机使用星三角启动的,那么热保护继电器该如何设定它的值呢?
基本是全载运行的!
望各位高手给点意见!
2楼
应在电机正常运行时用电流表实测电流值,按实测电流值整定热继,因55Kw电机用的热继是接入150/5a互感器二次侧,用5A热继,计算变比后整定热继脱扣电流值,
若设有三相电流表,5A热继三相主回路串接入该测量回路也行,
回复
3楼
哦!那么如果是22KW呢?
回复
4楼
电路设计中对关于电机的热保护是有相应的选择标准的,可参照上面的选用,一般为工作电流的2.5倍,这只是相应的参数,大多热保的数值是有范围值的。
回复
5楼
热保护继电器该如何设定为电机的额定值或稍大一点
回复
6楼
大概的值呢?请教!
回复
7楼
一定要先测才行吗?计算不行吗
回复
8楼
保护电机的热继电器整定电流按电机额定电流调整就可以。
回复
9楼
呵呵,不对吧!比如15Kw的三相电机,全载运行时的热继电器的整定电流为20A,大家知道为什么吗?想一下!
回复
10楼
呵呵,没人明白吗?
回复
11楼
15kw电机的额定电流约30A ,热继电器整定在20A是不对的。
回复