基础 读取荷载时负的 怎么回事
钱老师结构
2010年09月27日 19:22:25
来自于PKPM
只看楼主

小弟刚会用pkpm不久,最近做一个单厂,25m×11m,14米高。在做基础时,读取satwe荷载,荷载读出来之后有两根角柱的字被红显。是怎么回事?

小弟刚会用pkpm不久,最近做一个单厂,25m×11m,14米高。在做基础时,读取satwe荷载,荷载读出来之后有两根角柱的字被红显。是怎么回事?
免费打赏
wangdunke
2010年09月27日 19:54:15
2楼
很少看见这样的事情。你自己检查一下荷载的类型。对照SATWE输出结果,慢慢研究吧。
回复
wwwhfut
2010年09月27日 20:46:56
3楼
柱受拉,很正常,基础配重要够。
回复
rogerf
2010年09月28日 00:25:31
4楼
楼上正解,抗拔演算
回复
wangjj777
2010年09月28日 12:33:29
5楼
2楼的,pkpm自动配基础,这种情况能正确处理吗?
回复
shuling1101
2010年09月28日 17:19:32
6楼
你自己验算一下,基础及土自重能把上拔力中和就可以了
回复