封闭楼梯间和防烟楼梯间 有何区别?
abbsmm
abbsmm Lv.11
2006年01月13日 18:03:50
只看楼主

这个是封闭楼梯间吗?

这个是封闭楼梯间吗?

1137146620109.jpg

免费打赏
he7852559
2007年05月31日 21:40:03
52楼
封闭楼梯间和防烟楼梯间!这个问题很好啊!长见识了!不知还有没有更好的答案!
回复
tw116
2007年06月22日 16:29:50
53楼
规范内容
2.0.18 封闭楼梯间 Enclosed staircase 用建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。

2.0.19 防烟楼梯间 Smoke-proof staircase
在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。
回复
andy1983
2007年08月20日 17:02:01
54楼
讨论的很好,明白了。
回复
quanfuwuzhuang
2007年08月20日 17:20:48
55楼
消防楼梯不允许开洞口的!图纸出来消防检查通不过的!
回复
jiandandian456
2007年09月21日 17:39:25
56楼
学东西了!!
回复
cxlshi456.cool
2007年09月26日 15:09:18
57楼
都是封闭楼梯间
回复
zlp7113565
2007年10月05日 20:00:24
58楼
防烟楼梯间必须是封闭楼梯外间,还要有一个防烟的前室
回复
jian436052
2008年07月02日 22:27:40
59楼
第3张图我个人认为是防烟楼梯,电梯厅难道不能和防烟前室合用吗?发生火灾的话电梯厅不是就有了防烟的作用吗?入口花园处是否为乙级防火门,电梯厅应设风井
回复
brightboy116271
2008年08月04日 14:04:38
60楼
封闭楼梯间和防烟楼梯间的区别,规范中已经解释得很清楚。封闭楼梯间- 设有能阻挡烟气的双向弹簧门的楼梯间。高层工业建筑的封闭楼梯间的门应为乙级防火门
防烟楼梯间-在楼梯间入口处设有前室(面积不小于6m2,并设有防排烟设施)或设专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的的门均为乙级防火门的楼梯间
-----
不清楚啊?
回复
h19861003
2008年08月28日 11:29:59
61楼
表达不太清楚,但可以肯定的是楼梯间内墙开窗有问题。