封闭楼梯间和防烟楼梯间 有何区别?
abbsmm
abbsmm Lv.11
2006年01月13日 18:03:50
只看楼主

这个是封闭楼梯间吗?

这个是封闭楼梯间吗?

1137146620109.jpg

免费打赏
jianzhu505
2006年07月07日 21:51:54
22楼
按18楼的意见执行
回复
gy081lxb
2006年07月10日 20:59:05
23楼
第一、二图显然不是封闭梯间,第三图也只能算是封闭梯间,若再增设防烟前室,应该算是防烟楼梯间
回复
gy081lxb
2006年07月10日 21:06:34
24楼
封闭梯间应指楼梯间完全有墙或门窗围合的完整空间,但可以不是防火门窗,而防烟梯间必须为完整的可以阻止火灾蔓延的具有防火等级要求的封闭空间,比应有防烟前室,应有加压送风等要求,且最好能直接临外墙设置,有利于通风
回复
xufeng12755
2006年07月22日 05:12:08
25楼
规范里有解释的
"封闭楼梯间
  设有能阻挡烟气的双向弹簧门的楼梯间。高层工业建筑的封闭楼梯间的门应为乙级防火门

防烟楼梯间
  在楼梯间入口处设有前室(面积不小于6m2,并设有防排烟设施)或设专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的的门均为乙级防火门的楼梯间
回复
yanhe125825
2006年07月24日 17:34:26
26楼
我该相信谁啊
回复
herjim
2006年07月24日 22:25:15
27楼
第一、二图一看就不能封闭,所以答案很明显;第三张图楼梯是可封闭,但前室却不太合理,本人觉得其功能不应该为前室,只是电梯厅而已。
回复
yymchina01
2006年07月25日 13:34:13
28楼
我怎么就没看见前两张图呀?
不过大家的评论都挺好的,我也不太清楚他们的区别.
不过多看一些相关的规范就回有答案的.
回复
kiss012@co163
2006年07月25日 16:59:41
29楼
这三张图都不是封闭楼梯间,因为封闭楼梯间是能阻挡烟气的双向弹簧门的楼梯间,这三张图在紧急疏散时都不能满足要求,所以不是封闭楼梯间。
也不是防烟楼梯间,没有前室
回复
xlhm139
2006年08月02日 23:35:39
30楼
同意15楼的看法
回复
xlhm139
2006年08月02日 23:36:47
31楼
同意15楼的看法
回复