封闭楼梯间和防烟楼梯间 有何区别?
abbsmm
abbsmm Lv.11
2006年01月13日 18:03:50
只看楼主

这个是封闭楼梯间吗?

这个是封闭楼梯间吗?

1137146620109.jpg

abbsmm
2006年01月13日 18:05:40
2楼
这个是封闭楼梯间吗?
回复
abbsmm
2006年01月13日 18:06:13
3楼
这个是防烟楼梯间吧
回复
abbsmm
2006年01月17日 11:26:15
4楼
没人回答。。。。。。
回复
whofwho
2006年01月17日 12:17:47
5楼
封闭和防烟楼梯间的设置要看建筑的高度而定!
根据《高层民用建筑设计防火规范》2005年版第6.2.1一类建筑和除单元式通廊式住宅外的建筑高度超过32M的二类建筑以及塔式住宅。均应设防烟楼梯间。
回复
runes
2006年01月17日 12:57:21
6楼
既然图中的楼梯在内墙上有开窗,当然就不能算封闭咯。想象一下室内一着火,那楼梯跟着完蛋

再编辑一下,防烟楼梯间意味着除封闭外,还要有一个防烟的前室,要求更高

第一第二张图中,那几个靠近楼梯间的门我感觉像入户门吧,那就不能算封闭楼梯间了,第三张图如果去掉窗户的话,算防烟吧,不过还应该在前室那里+一道乙及防火门
回复
tengsailan
2006年01月18日 14:58:54
7楼
二者的差别仅在是否设前室.第一张图虽在墙上有洞,但管井每隔2\3层会有防火封闭措施,应是封闭楼梯间.第二张图楼梯间的门若非入户门,则为封闭楼梯间.第三张图是电梯与楼梯的合用前室,顺便说一下,前室均应有自然通风(可开窗)或机械通风(送风井),现二者皆无.
回复
yklts
2006年01月18日 20:00:54
8楼
基本同意楼上意见.
但第一张图.根据6.2.5.1条规定.好像不应把各类管井开向楼梯间的.我们这儿的消防大队验收时就提出过类似的问题.
回复
tiqun
2006年01月19日 11:57:19
9楼

同意,就是前室设置与否!
回复
lj151aaa
2006年01月21日 22:30:21
10楼
规范里有解释啊
"封闭楼梯间
  设有能阻挡烟气的双向弹簧门的楼梯间。高层工业建筑的封闭楼梯间的门应为乙级防火门

防烟楼梯间
  在楼梯间入口处设有前室(面积不小于6m2,并设有防排烟设施)或设专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的的门均为乙级防火门的楼梯间
6楼说:"楼梯在内墙上有开窗"
那窗应该是开向外墙的吧,仔细看看!
回复
yjfdlcn
2006年05月25日 11:30:03
11楼
封闭楼梯间靠外墙是否可开窗?
回复

相关推荐

APP内打开